Minimaal 3 radiatoren vol open in de zomer voor ketel doorstroming

Ik heb beneden vloerverwarming en op de bovenvloer radiatoren. Thermostaat beneden en staat op 15 graden in de zomer. Mijn daalderop ketel geeft nu foutcode 9 en slaat uit vaak na lawaai in de radiatoren. De onderhoudsman adviseerde om minimaal 3 radiatoren volledig aan te laten staan op bovenvloer en dat lost het probleem op. Helaasheb ik nu verwarmde slaapkamers in de zomer en dat kan niet kloppen. Wat kan ik doen.
 
Als de radiadoren warm worden is of de 3weg klep defect of er wordt warmte gvraagd aan de ketel via bijvoorbeeld een verkeerd ingestelde wa regeling.
De radiatoren zouden niet dicht gedraaid hoeven te worden als er via de regeling geen vraag is moeten ze koud blijven
 
Ja de radiatoren worden wel warm, terwijl de thermostaat geen warmte vraagt (op 15 graden)
Inderdaad er lijkt iets niet de kloppen
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Precies, dat hopen we tenminste.
Er hoeft in principe geen warmtevraag te zijn, de radiatoren worden wel warm als je ze openzet
en de ketel gaat op storing als de radiatoren dichtgedraaid worden. Dat lijkt verdacht veel op een
defecte klep of iets dergelijks. Een monteur zou dat moeten weten.
 
Na dat de ketel warm water heeft geleverd, zal de ketel omschakelen naar de CV stand.
De rest warmte wordt dan weg gepompt om oververhitten van de ketel te voorkomen.
Als het cicuit klein genoeg is zullen de radiatoren iedere keer na het tappen van warm water even warm worden. Dat is niets bijzonders eigenlijk.
 