Mijn agpo 127c schommelt mijn tap watertemp

Status
Niet open voor verdere reacties.
Bij me agpo als ik douche schommelt mijn temperatuur van het tapwater dan weer warm, louw, warm, louw , en wordt niet heel heet. Dat geldt ook voor mijn bad. Ik heb de warmtewisselaar al vervangen, en dat was het niet. Ik denk nu aan mijn temparatuursensor of stromingsensor.

Of weet misschien iemand anders een andere oplossing of oorzaak.

Alvast Bedankt grt Erik
 
Het kan ook de keerklep zijn, het kan de tap ntc zijn, het kunnen de solderingen op de print zijn of de klik ntc. ontlucht het buffervat ook even. ps hoeveel liter per minuut stroomt er uit de ww kant?
 
Oke heel erg bedankt alvast. Ik ga er gelijk naar kijken Maar over die keerklep bedoel je dan in de inlaatcombinatie of ergens anders, in de ketel.En de Ntc Zou ik ook kunnen meten he moet 10 ohm hebben als ik dacht.

Bedankt voor je tijd en tips.