Meterkast vragen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben nu een meterkast aan het uitzoeken welke door een nog nader te bepalen installateur (met zegelrecht) moet worden aangesloten, vandaar mijn vragen hier.

1) ik heb nu 1 fase mag ik inderdaad een meterkast met 3 fase hoofautomaat aanschaffen welke de installateur dan aan de onderzijde doorlust. (voor mogelijke toekomstige uitbreiding)

2) Het is niet te zien of ik een hoofdzekering heb van 25A of 35A, mag een installateur met zegelrecht altijd indien ik een 25A heb dit verzwaren naar 35A.

3) Voor 25A hoofdzekering geldt 16A automaat max. Voor 35A geldt er dan 25A (solarnrg website) of 20A (35A/1.6=22A)?
 
1. Ja

2. Nee, verzwaring mag alleen uitgevoerd worden door je netbeheerder, oa Liander.

3. Eindgroepen mogen altijd max. 16A bedragen.

Overleg vooral eerst eens met die installateur, dat voorkomt verrassingen achteraf.
 
Overleg ook even of de door u be-oogde installateur bereid is om een door u aangeschafte zekeringkast aan te sluiten.
 
Ok, antwoorden zijn duidelijk.
Voornaamste punt voor mij was of ik de 3 fase hoofdschakelaar kast mag uitkiezen, ja dus (of de installateur of ik deze aanschaf hangt van de offerte af) .

Jammer dat de installateur deze eventueel niet kan verzwaren.
Liander kan mij niet vertellen of ik 25A of 35A heb. Dus ik weet niet of ik ze onnodig moet laten komen of nodig kosten zijn wel € 93,10
(uiteraard weet ik dit wel zodra de installateur is geweest)

Ik zal toch netjes aan de installateur vragen of het wel mogelijk is.

Enig voordeel welke ik ontdekt heb is dat Liander rekent: Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A === gratis.
Indien ze 3x binnen een maand moeten komen zullen ze zelf wel een 35A monteren. :lol:

20A/25A groepen schijnen mogelijk te zijn met vaste connectie (hoofdzekering min35A), echter indien ik wel naar 3x25A ga is dat niet meer bruikbaar dus hou ik het op de standaard 16A

@Lichtpunt: Het was inderdaad de bedoeling dat de installateur de zekeringkast aansluit en wel met de juiste werkwijze (dus geen "mannetje" die dat even onder spanning doet) vandaar mijn vraag ook over de verzwaring omdat hij daar toch ook moet zijn
 
Lichtpunt schreef:
Overleg ook even of de door u be-oogde installateur bereid is om een door u aangeschafte zekeringkast aan te sluiten.

Daar bedoelde ik alleen mee dat niet alle installateurs hiertoe bereid zijn, of dit alleen doen tegen een extra opslag.

Installateurs mogen nooit zelfstandig verzwaren, dit moet u aanvragen bij uw E-leverancier
 
Aantal dubbele berichten verwijderd.
Rond 24.00 u. wordt de boel opgeschoond en is de server slechter bereikbaar, gewoon 1 keer klikken op OK en even afwachten.
 
Raar, verzwaring van 25A naar 35A kost normaal gesproken niets! Ik heb het laatst ook aangevraagd bij Liander; kosten: 0.

Ook heel raar dat zij je niet kunnen vertellen of je een 25A of 35A aansluiting hebt.

edit: hiero:
Verzwaren elektriciteitsaansluiting
Onderstaand een overzicht van de verschillende typen verzwaringen en hun tarieven en de opbouw van de tarieven:

Type aansluiting Tarief (incl. BTW) Tarief (excl. BTW)
1x25A naar 1x35A d.m.v. zekering gratis gratis

Die 93,10eu is voor een verzwaring van 3x25A naar 3x35A.

Wat ik overigens heel typisch en raar vindt; als je 1 hoofd-zekering vervangt kost het niets, maar 3 kost het ineens 90eu.......

Een verzwaring/uitbreiding van 1x25/35A naar 3x25/35A kost ook/wel geld: 161,68eu
 
De verzwaring vanaf 1x25 is gratis omdat dit niet meer van deze tijd is. 3x25 is zeker wel van deze tijd dus dan naar 3x35 kost gewoon geld.

Gr. RIchard.
 
Zelf intepeteerde ik dat de zekering gratis was maar dat je wel voorijkosten en de rest moest betalen, blijkbaar is dit niet zo.

Nu eerst maar de de goepenkast laten plaatsen en eventueel daarachteraan weer een belletje naar Liander voor een verzwaring (en de kosten).

Allemaal bedankt voor de antwoorden!
 
Vraag eerst eens bij je netbeheerder(leverancier) aan of de verzwaring 3 x 25A wordt of 1x 35(40).
Dit omdat je hierbij rekening moet houden met het aantal polen van HS en eventueel bedrading van de kast
 
@Kajee: ik las een beetje verkeerd... jij schreef ook 0,-. Ik denk dat ze INDIEN hij sneuvelt, gratis vervangen en dan inderdaad ook zullen verzwaren naar 35A.

Ze doen het dus niet op voorhand maar laat je hem sneuvelen omdat ie overbelast wordt, dan vervangen zij hem alsnog gratis voor een 35a exemplaar.

Gr. Richard.
 
Ik weet niet of je het anders bedoelt, maar je hoeft voor een verzwaring van 1x25A naar 1x35A niet eerst je hoofdzekering te laten springen.

Ik heb het onlangs nog gedaan: je belt naar Liander en zegt dat je nu een 1x25A hebt en dta je graag 1x35A wilt. Dan plannen ze een afspraak en komen ze langs om te verzwaren. Dit is altijd gratis, period!
Dus ook op voorhand is het gratis: melden dat je een verzwaring wilt en klaar is klara.

Het is zelfs nog steeds gratis als zij een andere meter moeten plaatsen, (of een andere zekering houder) sommige (oudere) meters kunnen niet die 35A aan. Dan moet er een andere meter komen en zelfs dat is gratis.

En @Lichtpunt; of de verzwaring 3x25A of 1x35A wordt heeft TS toch zelf in de hand? Het is maar net wat hij wil! Als hij 3 fasen wil, kan hij dat krijgen. Dan kost het hem wel geld. ALs hij voldoende heeft aan 1x35A kan dat ook, dan kost het hem niets.

Buiten dat: ik lees in de openingspost dat TS nu een enkel fase aansluiting wil (1x35A dan waarschijnlijk) en evt. later naar een 3 fases aansluiting wil kunnen. De HS wil ie alvast klaarmaken voor 3 fasen. Zijn vraag was nou juist of dat al wel kan (doorlussen).
 
Ik ben geen vonkentrekker maar er word hier denk ik iets over het hoofd gezien door de beantwoorders.
1) ik heb nu 1 fase mag ik inderdaad een meterkast met 3 fase hoofautomaat aanschaffen welke de installateur dan aan de onderzijde doorlust. (voor mogelijke toekomstige uitbreiding)

een 3 fase automaat wil zeggen 3 hoofdzekeringen. normaal gesproken kun je via de EAN code en ff contact met de leverancier en of netbeheerder er achter komen wat er geinstalleerd is. de stop vervangen is niet het probleem zoals reeds vertelt is. Echter wat wel een probleem kan opleveren is wat voor kabel is er binnen gebracht. Een met oude met teer omwikkelde kabel kan niet zondermeer verzwaard worden daarbij komt nog eens dat je eerst moet achterhalen od de kabel wel voldoende aders bevat om naar 3 fase te gaan.

vraag dit goed na bij je leverancier dit zijn geen fijne kosten als het aangepast dient te worden.

Ff op synfra een prijsopgave aanvragen is het makkelijkst en voorkomt ergenis nadien.
 
Maar mensen.......dit is nog helemaal niet aan de orde, voor zover ik TS interpreteer.

Hij heeft nu een enkelfasige aansluiting, 1x25A of 1x35A. Dat weet hij nog niet. Als het 1x25A is, zou ik (en dat wil TS ook mi.) hem GRATIS laten verzwaren naar 1x35A. Dan zit je al weer iets beter/ruimer. Dit kost dus geen geld, nul/nakko/niks.

Vervolgens, omdat TS nu aan z'n meterkast aan het werk gaat, wil ie die meterkast (tegen nu geringe meerprijs waarschijnlijk) alvast VOORBEREIDEN op een EVENTUEEL toekomstige 3 fasen aansluiting (3x35A). Daarvoor wil ie dus alvast de hoofdschakelaar in een 3 fase uitvoering hebben, zodat ie die niet met een EVENTUELE verzwaring/verandering (in de toekomst) ook hoeft te vervangen. Zijn initiële vraag was dus of een 3 fase HS ook gebruikt kan worden met een 1 fase aansluiting. Daarop is reeds bevestigend geantwoord.

Maar hij neemt/hoeft op dit moment NOG GEEN 3 fasen aansluiting!

Mocht ie die wel willen (in de toekomst) kan hij die altijd aanvragen; de kosten daarvan zijn gewoon standaard, nl. € 161,68. In principe is dit inclusief alles. Dat er oude meuk in de grond zit is niet de verantwoordelijkheid van de eind gebruiker, daar is de netbeheerder verantwoordelijk voor.
 
Duidelijk verhaal van Kajee, al bedoel je waarschijnlijk 3x25 (je schrijft 3x35).

Alleen: als de TS niet weet of ie nu 1x25 heeft, kan ie wel zeggen dat ie wil laten verzwaren naar 1x35 maar wanneer men bij aankomst concludeert dat hij dat al heeft, zal men echt niet kosteloos weer weggaan.

Gr. Richard.
 
Nee, ik bedoel wel degelijk 3x35A, maar als TS 3x25 wil/wenst kan dat ook. Maar 3x35A kan ook, kost namelijk hetzelfde. Neem anders even de moeite om het hele topic te lezen, in die link naar Liander die ik poste staat alles vrij duidelijk. ook dat je kunt kiezen voor 3x35A.

Dan had je ook kunnen lezen dat TS reeds Liander gebeld heeft; zij kunnen hem op afstand NIET vertellen of ie momenteel 1x25A of 1x35A heeft.
Brailroad schreef:
........Liander kan mij niet vertellen of ik 25A of 35A heb..........

Dus als hij zegt dat ie 1x35A wil en Liander weet niet of ie dat nu al wel heeft of dat er toch verzwaard moeten worden zullen ze toch echt iemand langs moeten sturen. Als dan blijkt dat er al wel 1x35A zit zou het natuurlijk belachelijk zijn om kosten te berekenen omdat zij (Liander) hun administratie niet op orde hebben. Dus ook dan zal TS geen cent hoeven te betalen.......(althans; geen haar op mijn hoof dat ik zou betalen)
 
Hier TS nog even.
Zoald Kaajee het hierboven schetst is juist.
Voor de volledigheid nog even een korte waarom:
Er moet een zonnepanelen groep komen.
Dit is de reden voor een nieuwe meterkast.
Door de mogelijke vervanging van mijn oven door een "zware" combimagnetron en overige apparatuur in huis (IR-sauna, Wasmachine, Droger) wil ik voorkomen dat de hoofdzekering springt (nog nooit gebeurt).
Ik heb dan (zonder verhoging van maandelijkse kosten) de keuze uit a) 1x 35A en B) 3x25A.
ik kies op dit moment voor a) 35A kost mijn niets extra (nieuwe meter) en een ferrarismeter verrekent automatisch.
Indien ik wel 3x25A wil is mijn groepenkast onderdeeltechnisch klaar.
Er zal dan alleen een driefase meter geplaatst moeten worden en deze moet op de driefase hoofdschakelaar aangesloten worden.

Ik zag trouwens op mijn kwh meter 10 (30)A staan dit betekent toch nominaal en maximale stroom. Indien dit zo is, is dit bekend bij Liander aangezien mijn meternummer+type bekend is bij hun. Dan weten ze ook dat ik nu 25A heb en dat 35A alleen kan plaatsvinden met een nieuwe meter.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan