Maximale circuitimpedantie van 2,5 Ohm ?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo klussers en vakgenoten,

Ik ben even de weg kwijt en wellicht dat één van jullie mij het ligt weer doet ontsteken.

Ik heb een installatie, geen woonhuis zijnde.
Op een eindgroep waar regelkast voor de verwarming op zit, meet ik met de Profitester een circuitimpedantie van 2,25 ohm.

2,5 Ohm is heilig, maar ik weet niet waarom, hierboven zal ik ALS moet toepassen denk ik.

Ik ben er te lang uit :)
 
Reken de stroom in die kring uit bij 2,5ohm.
Zet die stroom af op je beveiligingskarateristiek.

Je zal nu zien dat de automaat niet snel genoeg uitvalt om aan de norm te voldoen.

Je hebt het over een aardlek dus ik neem aan dat je Ra bedoelt en niet Zi.
 
JA !!
Bedankt voor je hulp, ik had net even dat zetje nodig.

Ik bedoel Zsch.
De impedantie tussen aarde en fase, gemeten onder spanning.
De foutstroom die gaat lopen naar aarde bij een sluiting naar aarde.
Ik moet voldoen aan 5X In= 5X16 = 80A bij een automaat met B- karakteristiek.
230/80= om en nabij 2,9 Ohm.

Maar wat nu als ik aan deze waarde niet kan voldoen, dan moet ik een snellere automaat nemen, of een aardlek, toch ?
 
Zsch= circuitimpedantie Fase/nul

Als deze te hoog is moet je de beveiliging verkleinen.

Als je Ra te hoog is moet je een aardlek toepassen.

Ra=Zsch/2-Rb.
Oftewel:
de waarde van je aardelektrode is de helft van je circuitweerstand(L,N) min de elektrode weerstand van de netbeheerder.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu