Maximaal vermogen krachtstroom

Beste.
Wij hebben 3x25 ampère aansluiting 400 volt. Betekent dat , dat ik 3x25 ampère x 230 volt in totaal kan trekken , of geldt dat per zekering ?
Alvast dank voor uw reactie.
 
25 x 230 = 5750W
3 x 5750W = ruim 17kW (dat is het max vermogen)

400V zal je waarschijnlijk niet gaan gebruiken, doe je dat toch dan is de berekening iets anders, maar kom je ook op die 17kW uit.
 
Dank. Geld dat dan als totaal wat ik op één moment uit het net kan halen , of ka ik bij wijze van spreken 15000 Watt uit de ene en 15000 Watt uit het andere contact ( andere zekering) halen ?
 
De formule om het vermogen te berekenen voor een driefasige aansluiting van 230 V of 400 V is dezelfde, nl: √3 x U x I. Mocht er dus bijvoorbeeld een 25 A automaat staan, dan berekent u het maximale vermogen als volgt:

3 x 230: √3 x 230 V x 25 A = 9947,5 VA
3 x 400 + N(ulleider): √3 x 400 V x 25 A = 17 300 VA
 
@Walker Die bovenste formule klopt alleen als je een net hebt met 230V tussen de fasen, zoals je in België bijvoorbeeld nog tegenkomt.

In Nederland kom je alleen nog 230/400V netten tegen. Daar gebruik je dus de onderste formule, of je berekent het per fase zoals @Jackd.
 
  • Like
Waarderingen: Walker en Jackd
15000 Watt uit de ene en 15000 Watt uit het andere contact ( andere zekering) halen ?
Gezien deze vraagstelling. De hoofdzekering kan dus 25A aan, dat is dus de genoemde 5750 watt per fase.

Maar in de regel zijn de ná de hoofdzekering geplaatste automaten die de eindgroepen (en dus "contacten") beveiligen 16 ampère, wat dus inhoudt dat je normaal gesproken een 230v eindgroep in je meterkast tot maximaal 16x230v is 3680 watt kunt belasten.
 