Hallo iedereen,
Mijn vloerverwarming - 9 groepen - 3 zones (woonkamer, hal, badkamer) werkt op een 1 groep (1 zone )minder goed. Het gaat op de groep die zich het meest ver op de verdeler bevindt. Ik meet met infraroodmeter ook dat vloer op de badkamer minder warm wordt. De aanvoer is vrijwel gelijk over alle groepen. Op de retour meet ik wel grote verschillen.
De groepen die functioneren geven op de retour ongeveer 24 graden, de “matige” groep slechts 21,5. Ik heb geen zoneregeling maar de thermostaat laat ik constant 20 graden. Helaas geen flowmeters; volgende zaken uitgesloten;
- ontlucht;
- alle retour ventielen terug gedraaid op de matige groep na, geen verschil;
- aanvoer verhoogd naar 38 graden, was 35graden, geen verschil
- retourventiel staat helemaal open;
- pomp snelheid (wilo) verhoogd naar stand 3.
alle tips welkom. Zat zelf te denken aan het spoelen van de groepen.
Mijn vloerverwarming - 9 groepen - 3 zones (woonkamer, hal, badkamer) werkt op een 1 groep (1 zone )minder goed. Het gaat op de groep die zich het meest ver op de verdeler bevindt. Ik meet met infraroodmeter ook dat vloer op de badkamer minder warm wordt. De aanvoer is vrijwel gelijk over alle groepen. Op de retour meet ik wel grote verschillen.
De groepen die functioneren geven op de retour ongeveer 24 graden, de “matige” groep slechts 21,5. Ik heb geen zoneregeling maar de thermostaat laat ik constant 20 graden. Helaas geen flowmeters; volgende zaken uitgesloten;
- ontlucht;
- alle retour ventielen terug gedraaid op de matige groep na, geen verschil;
- aanvoer verhoogd naar 38 graden, was 35graden, geen verschil
- retourventiel staat helemaal open;
- pomp snelheid (wilo) verhoogd naar stand 3.
alle tips welkom. Zat zelf te denken aan het spoelen van de groepen.
Laatst bewerkt: