Lood na isoleren dak

Hoi allemaal,

Wij hebben de keuze gemaakt ons platte dak na te isoleren met 10 mm pir isolatie en vervolgens weer bitumen.
Echter komen hebben wij een aantal uitdagingen, waaronder loodaansluiting

In de bestaande situatie is er spouwlood aangebracht, met daar boven open stootvoegen ter afwatering.

Omdat wij na isoleren met 10 cm pir zal er nieuw lood hoger op aangebracht moeten worden.
Dit nieuwe lood wordt echter circa 5 cm in de voeg geslepen (dus niet aan binnen spouw blad).

Vanzelf sprekend zullen wij de bestaande openstootvoegen t.b.v. het huidige spouwlood dicht moeten zetten zodat inwatering niet mogelijk is onder de nieuwe dakbedekking.

Mijn vraag is echter: Het bestaande spouwlood wordt afgesneden, maar blijft natuurlijk 'in de spouw doorlopen'.

Kan dit tot problemen leiden omdat het water theoreritsch gezien er op zou lekken dan niet meer 'naar buiten kan' en raad je dit ten zeerste af?

IMG_9054.jpg
 
Laatst bewerkt:
Dat kan zeker problemen geven ! Dat is niet voor niets zo gemaakt.
Dat huidige lood zit daar op die manier om het bij regen en wind tot in de spouw doordringende water op te vangen en het vervolgens via die open voegjes af te voeren naar het plat dak.
Hetgeen je van plan was kan je enkel uitvoeren op voorwaarde dat je de betreffende muur waterwerend maakt zodat je er zeker van kunt zijn dat er geen water meer in kan doordringen.
Je zou dat kunnen doen door die wand te bekleden met bijvoorbeeld slidings of dakleien, maar ook door hem te hydrofoberen, te kaleien of te bepleisteren.
Sowieso moet je dan ook nog lood aanbrengen hoger dan de rand van het plat dak.
 
Heb je al gekeken hoe hoog de dakbedekking komt te liggen te opzichte van de hoogte van de dakopstand.
Ik neem aan dat de afvoer tegenover de dakrand van de gevel komt te liggen. Daar heeft de dakopstand meer hoogte maar hoeveel.
 
Het lood in de spouw heeft een functie. Daar gaat een HWA niets aan veranderen..

Wat jullie graag willen (warm dak constructie) kan dus niet. Maak er een koud dak van.
 
Hoe zit het met de isolatie van de muur?

Als de spouw geïsoleerd is, kan er geen vocht bij het binnenblad komen.
Is de de spouw volledig vol, dan mogen (moeten) de stootvoegen dicht.
Dan de muur impregneren en het lood heeft nauwelijks nog een functie.
 
Het is een woning uit 1985 en voorzien van spouwisolatie, maar stootvoegen tbv ventilatie kunnen eenvoudig bijgemaakt worden.

wat betreft de afwatering: de dakranden worden allemaal opgehoogd inclusief afdekkappen. Maar de afwatering loopt nu ook goed weg(volgens huidige afschot) dus waar moet ik dan problemen verwachten
 
En wat nu als ik enkel kies voor overlagen: de bestaande loosslabbe moet vervangen worden en is al eens gerepareerd. Kan ik dan het lood afsnijden en in de zelfde lintvoeg nieuw lood slijpen en de openstootvoegen handhaven?
 
Maar de afwatering loopt nu ook goed weg(volgens huidige afschot) dus waar moet ik dan problemen verwachten
De positie van de hemelwaterafvoeren is iets afwijkend. Meestal zitten de afvoeren aan een kant. Dus de twee onder of aan de twee links. Bij jouw aan 3 kanten.
Met planken of platen is dat wel te maken maar met stijve isolatieplaten wordt dat anders.
Kan ik dan het lood afsnijden en in de zelfde lintvoeg nieuw lood slijpen en de openstootvoegen handhaven?
Kijk dan even goed naar de schets.

Voetlood een steen hoger.jpg
 

Gerelateerde klussen

Reacties
3
Weergaven
7K
Reacties
5
Weergaven
555
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
740

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via