Ik ben in het bezit van een split airco, LG met warmte pomp.
Ik wil nu de airco gaan gebruiken als verwarming maar hij geeft geen warmte, op geen van beide units.
type multi-splitunit fabr. LG, MULTI F ( FM15AH UL3 ).
Binnen units MS07AH n40.
Heeft iemand hiermee ervaring of heeft iemand service documentatie.
m.vr.gr. Ing
 
Een airco is altijd een warmte pomp of hij pompt de warmte van binnen naar buiten(airco) of van buiten naar binnen(verwarmen).

Hoe lang heb je de units aanstaan, die van mij duurt ca 10 minuut voordat deze aanslaat op verwarmen, koelen gaat wel direct.

Koelt de unit nog wel?

servicen lukt eigenlijk alleen met de juiste speciale gereedschappen.
 
Hallo headhunter,
Even alles getest,arco koelt en verwarmt niet.
In de buitenunit draaidt de ventilator, ook de compressor loopt maar verder gebeurt er niets.
Spanning op het drieweg ventiel gemeten, 0 vac bij koelen en 230vac bij verwarmen. Het drieway ventiel hoor ik schakelen. Dus dit lijkt mij goed.
Ik heb ook de spanning naar de compressor gemeten 3 fasen, de spanning loopt op in stapjes van 85vac naar 95vac.

Installatie is van 2008, al een keer olielekkende binnenunit gehad, oorzaak was een lekkende flair koppeling.
Vorig jaar ging deze unit water leken de installateur heeft toen een nieuwe binnenunit geplaatst.
 
Even duidelijk,
Het systeem koelt ook niet, verder werkt alles wel, dan denk ik dat je gas weg is.

Je zal iemand moeten laten komen die de drukken kan meten, en eventueel de boel leegtrekken en opnieuw vacumeren.
 
Als er een kijkglas aanwezig is kun je kijken of er nog koudemiddel aanwezig is.
Als de pomp start moet het glas gevuld zijn met koudemiddel.

Lekage water? In de zomer?
 
Er zit helaas geen kijkglas op.

De lekkage van water was niet van afgelopen zomer, maar van eind 2009.
De installateur heeft toen,om van mijn gezeur af te zijn, een nieuwe binnenunit geplaatst.
Deze is horizontaal opgehangen, ikzelf heb de condens afvoorleiding beter op afschot gelegd.
Hierna geen waterlekkage meer gehad.

Heeft iemand, bijv. service monteur, een service handleiding van deze binnen en buitenunit.
Ik heb ooit een keer met de leverancier, Centercon, gebeld maar deze wilde geen documentatie beschikbaar stellen.
Ook op het net kan ik niets vinden!.
 
Ben inmiddels een stapje verder gekomen.
In de buitenunit zit een zwart kunststof kastje met daarin een printplaat, hierop is een rode en een groene led monteerd.
Is er nu een storing dan gaan de groene en rode led met een bepaalt ritme knipperen,Error indicator (outdoor).
Aan de hand van de trouble shooting tabel kan men nu zien wat de storing is.
Helaas treed er bij mij geen fout code op, dus ik kan niet zien wat er aan de hand is!.:(
Bij mij is de groene led aan en de rode knipperd heel snel 3 x per sec.

Maak ik nu zelf een storing, bijv. outdoor air Th error, dan gaan de leds knipperen met het tempo welke bij de storing hoort. :?
 
Bellen met de leverancier, vertellen dat je een servicemonteur bent van
bedrijf ... en hulp nodig hebt met dit probleem. Misschien helpen ze dan wel.
 
Hallo allen,

- bedrijfsdrukken: wat zouden die moeten zijn!.
ER zitten drukschakelaars in vermoedelijk LP / HP!.
maar hierover nog geen informatie kunnen vinden.

- storingzoeken: ik ben jaja, storingstechnicus meet en regel/electro.
tevens kalibratie technicus.:wink:
Koeltechniek is toch weer even iets anders maar met je
gezonde verstand komt men een heel eind.

- documentatie: alvast bedankt(en dat s,nachts om 1.00 uur), het blijft toch
lastig om de juiste documentatie te vinden.
Na het Net af te stropen heb ik overal beetjes informatie
gevonden, maar nog niet het juiste.
Ik geef nog niet op. :cool:
 