Beste,

Ik heb een oude ( bj rond 1960 ) freesmacheine aangeschaft.
Nu krijg ik telkens een schokje als ik de machine vast heb en dan iets anders wat geaard is aanraak.
ik meet: spanning 126v en stroom schommelt tussen 0,2 en 4,5 mA.

ik heb de motor open gehad en snoer en aansluitingen vervangen, ook gezocht naar sluiting maar niets kunnen vinden.

waar zou de lekstroom vandaan kunnen komen?

alvast bedankt
mvg
frans
 
Dat kan dus technisch niet, als de aarde goed is dan hebben alle aanraakbare delen aardpotentiaal, en kan er geen stroom gaan vloeien naar een ander geaard punt.

Dus of de aarde van de machine is niet juist of de aarde van de installatie is niet juist of de koppeling tussen beide is niet juist.

Er is een reden waarom dit type machine professioneel niet gebruikt mag worden.
 
Precies!

ik heb de randaarde van het betreffende stopcontact verbonden met de randaarde van een stopcontact uit een andere groep, en dan is er contact.

ook heb ik een nieuwe stekker met een nieuwe draad gemaakt en de aarde direct op de motor gemonteerd.

HEY wacht ff
 
Ik heb het! op de verkeerde plek gezocht!

het was een aarde probleem in de dimmer die de motor voed.
wat precies weet ik niet, maar stekker eruit erin en weg spanning.

bedankt voor het mee denken!
 