Lekkage serre - rubbers vervangen op bovenramen die gekit zijn.

Wij hebben 2 jaar geleden dit huis gekocht, de serre is 30 jaar oud en lekt allleen bij bepaalde wind en harde regen.Daar de rubbers in alle ramen slecht waren zijn die in alle 12 ramen vervangen. Helaas lukt dat niet bij de bovenramen daar het dak er later op geplaatst is. Die ramen zijn gekit. Helaas niet geholpen er ligt weliswaar minder maar nog water in de goot . Heeft iemand een gouden idee Het bedrijf dat de serre heeft geplaatst is overgenomen en doet geen onderhoud

IMG_5770.jpeg IMG_5769.jpeg IMG_5768.jpeg IMG_5743.jpeg
 
Er is iemand die alle rubbers heeft vervangen maar deze bovenramen zijn gekit want die ramen kunnen er niet uit, omdat het dak er op geplaatst is nadat de serre stond
 
De foto bij #4 ik zie een detail dat vraagt om lekkage. Op deze manier worden de naden van de profielen verticaal op horizontaal verdacht. Ik vind dat er gedacht wordt met kit redden we het wel.
Wat water op die locatie zetten geeft je misschien wat inzicht.
 
Ik heb veel constructies mogen zien. Afkitten aan de buitenzijde heeft nog nooit een probleem opgelost.

Zoek uit hoe de waterhuishouding in het systeem verloopt. Luchtdichting aan de binnenzijde icm waterafvoer aan de buitenzijde is in 99 van de 100 gevallen de oplossing.
 