Leiding aftakken ivm extra radiator

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,

ik heb net gezocht op het forum, maar kon geen antwoord vinden op mijn vraag.

ik wil de berging boven mijn appartement tot extra slaapkamer verbouwen. nu moet er ook een radiator komen. de radiatoren in mijn appartement zijn aangesloten via een collector (?) dus elke radiator heeft een eigen (flexibel/kunststof) aan en retour leiding via het plafond (tussen vloer berging en plafond woonkamer).

kan ik de nieuw aan te leggen radiator aansluiten op de retour leiding van een bestaande radiator? dus 2 radiatoren in serie zeg maar. een extra leiding leggen naar de collector is niet mogelijk (wel mogelijk, maar dan moet het plafond gesloopt worden)

ik snap dat die extra radiator minder (snel) warm wordt, maar aangezien het voor een slapkamer is...

is dit een goede oplossing of zijn er andere / betere oplossingen?

groeten douwe
 
Ja hoor dat kan prima. Echter de radiatoren worden normaliter parallel aangesloten. Met andere woorden ze hebben beide een aanvoer/retour.
Vaak is een radiator aangesloten met 16mm leidingen.
Hier kun je prima een tweede radiator bij op zetten. Wellicht is het handig deze twee radiatoren in ieder geval met voetventielen uit te voeren, zodat enig waterzijdig inregelen mogelijk is.

Wil je de radiator aansluiten op alleen de retour leiding dan kan dit in principe wel, je zult dan echter 50% ventielen moeten toe passen.
Dit om voor doorstroming te zorgen als een van de radiatoren dicht gaat.

Domweg op de retour aansluiten kan werken, echter geen van de radiatoren kan dan dicht, andere doen ze beide niets. Daarbij krijgt de tweede radiator kouder retour water van de eerste en zal minder goed werken. Met genoemd 50% ventiel is dit effect minder doordat in het blok een deel van het hete water direct wordt doorgelaten naar de volgende radiator.

De mooiste oplossing is een aanvoer en retour van een radiator te zoeken. Hier 2 t stukken in plaatsen en hierop de nieuwe aansluiten. Is het simpelst en werkt het beste.

Succes.
 
Kijk daar heb ik met mn stomme hoofd niet eens bij stil gestaan dat als de radiatoren in serie worden geplaatst je niet 1 minder warm kan zetten zonder de ander te beinvloeden.

nu is de situatie zo dat de bestaande radiator in de woonkamer hangt en aan de minimale kant is wbt het (snel) warmstoken van de ruimte. dus het moet zo zijn dat deze radiator ten alle tijden de eerste is die warm moet worden met het meest hete water. daarna is de toekomstige radiator pas aan de beurt.

dit is wat mij betreft geen probleem. heb een hekel aan (te) warme slaapkamers. daarom wil ik zeker de mogelijkheid hebben om de tweede radiator uit of minder warm te zetten. de eerste radiator staat altijd vol open en ik heb niet de behoefte om deze (perse) lager te kunnen zetten.

is dit te bereiken door de nog te plaatsen radiator aan te sluiten op de retour leiding van de huidige radiator dmv zo'n 50% ventiel? op deze manier krijgt de huidige radiator als eerste het hete water.

die 50% ventielen moet ik me voorstellen als een T stuk met aan een zijde een vernauwing zodat het water (mits de tweede radiator open staat) ook naar de tweede radiator geforceerd wordt? maar in dat geval gaat er dus van de retourleiding zoieso 50% direct retour in plaats van door de tweede radiator te gaan toch? eigenlijk zou je willen dat als de tweede radiator 100% openstaat er 0% direct retour gaat. is dit mogelijk?

tweede vraag: ik neem aan (want: gesloten systeem) dat het niet uitmaakt dat de te plaatsen radiator, als enige, hoger geplaatst is?

ik heb een schetsje gemaakt zoals ik denk dat aangesloten moet worden?

89_radiator_1.jpg
 
Een 50% ventiel moet je zien als een aansluitblok waarbij een kortsluiting zit tussen de aanvoer en de retour. Deze laat altijd water door naar de volgende radiator ook al staat een van de twee dicht.

Zelfs als ze allebei dicht staan dan nog zal de ring van leidingen warm worden doordat er continue stroming over is.

Ik zou je toch aanraden allebei de radiatoren op aanvoer en retour aan te sluiten.

Zoals u het tekent gaat het niet of niet goed werken, het water zal de weg van de minste weerstand kiezen. De toekomstige radiator wordt niet warm of niet goed. Deze zit nl alleen maar op de aanvoer aangesloten in deze tekening.

Het linker t stuk moet in de retour komen, dan heb je het goed voorelkaar. Als deze radiator als enige hoog zit maakt niets uit behalve dat er in beginsel wat meer lucht heen zal gaan als hoogste punt. Ontluchter op het hoogste punt houden (radiator iets scheef hangen naar de ontluchter toe).

Als u zegt dat de bestaande radiator er lang over doet, is het dan geen optie deze te vervangen door een zwaardere nieuwe. De bestaande radiator kan dan wellicht in de slaapkamer worden hergebruikt.

Succes.
 