Begin van het jaar heb ik in mijn nieuwe huis de CV-combi ketel laten schoonmaken, omdat deze niet aan wilde slaan. (type Vaillant VCW). De ketel was uit 94, en de voorgaande staat van onderhoud is voor mij niet duidelijk.
Nadat de installateur is langsgeweest om e.e.a. schoon te maken en af te stellen leek er in eerste instantie niets aan de hand.
Op een koude dag begin van het jaar stond de open haard aan, en de afzuigkap was ook in gebruik. Op dat moment dacht ik al smeulend plastic te ruiken, ergens heel ver weg... Dit kwam niet van de open haard af. Een paar minuten daarna sloeg ineens de koolmonoxide melder alarm.
Nadat ik direct alle huisdieren naar een veilige plek gebracht had, en alles opengezet had, wat er open te zetten was, ben ik verder op onderzoek uit gegaan. De oorzaak was al snel gevonden. Toen ik de CV-kast opendeed was deze hele kast met dikke waterdruppels beslagen.
Dit viel dus voor 3 dagen nadat deze door de monteur was schoongemaakt. Toen de monteur kwam om het probleem op te lossen, was er ineens van alles mis; door de genoemde open haard, en de afzuiging in de keuken zou er als gevolg van een onderdruk in huis te weinig zuurstof zijn voor een goede verbranding in de CV. Dat ik de CV beter kon vervangen was uiteraard al direct bij het voor het eerst waarnemen van de ketel al gezegd.
Na heel lang te hebben gewacht op de rekening. (ik ging er vanuit dat men na zo'n blunder niet zo snel meer een rekening zouden durven sturen) kwam de rekening toch eindelijk binnen. Een telefoontje van mijn kant naar het betreffende bedrijf, met de mededeling dat ik eerder een bos bloemen dan een dergelijke rekening eerder op zijn plaats zou zijn, volgde een brief met daarin de mededeling dat hen niets te verwijten viel, en dat zij er alles aan hebben...
Eventuele verdere details kan ik op verzoek wel opgeven, maar mijn vraag is nu: kan deze productie van CO door onderdruk veroorzaakt worden (en niet door de afstelling), en wat doe ik eraan om dit in het vervolg te voorkomen?
m.vr. gr. Mark
Nadat de installateur is langsgeweest om e.e.a. schoon te maken en af te stellen leek er in eerste instantie niets aan de hand.
Op een koude dag begin van het jaar stond de open haard aan, en de afzuigkap was ook in gebruik. Op dat moment dacht ik al smeulend plastic te ruiken, ergens heel ver weg... Dit kwam niet van de open haard af. Een paar minuten daarna sloeg ineens de koolmonoxide melder alarm.
Nadat ik direct alle huisdieren naar een veilige plek gebracht had, en alles opengezet had, wat er open te zetten was, ben ik verder op onderzoek uit gegaan. De oorzaak was al snel gevonden. Toen ik de CV-kast opendeed was deze hele kast met dikke waterdruppels beslagen.
Dit viel dus voor 3 dagen nadat deze door de monteur was schoongemaakt. Toen de monteur kwam om het probleem op te lossen, was er ineens van alles mis; door de genoemde open haard, en de afzuiging in de keuken zou er als gevolg van een onderdruk in huis te weinig zuurstof zijn voor een goede verbranding in de CV. Dat ik de CV beter kon vervangen was uiteraard al direct bij het voor het eerst waarnemen van de ketel al gezegd.
Na heel lang te hebben gewacht op de rekening. (ik ging er vanuit dat men na zo'n blunder niet zo snel meer een rekening zouden durven sturen) kwam de rekening toch eindelijk binnen. Een telefoontje van mijn kant naar het betreffende bedrijf, met de mededeling dat ik eerder een bos bloemen dan een dergelijke rekening eerder op zijn plaats zou zijn, volgde een brief met daarin de mededeling dat hen niets te verwijten viel, en dat zij er alles aan hebben...
Eventuele verdere details kan ik op verzoek wel opgeven, maar mijn vraag is nu: kan deze productie van CO door onderdruk veroorzaakt worden (en niet door de afstelling), en wat doe ik eraan om dit in het vervolg te voorkomen?
m.vr. gr. Mark