Keuze ketel + regeling: zo simpel mogelijk regelen...

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik ben op zoek naar wat advies omtrendt een ketel die ik thuis wil plaatsen. Mijn afwegingen:

- er is geen referentieruimte voor thermostatische regeling (meerdere bewoners, soort ex-studentenhuis), daarom wil ik weersafhankelijke regeling toepassen
- alle radiators hebben thermostaatknoppen, afstanden tot de ketel varieren (van 3 tot 10m)
- medebewoners werken zowel 's nachts als overdag (wisselende diensten), dus een klokthermostaat lijkt me overbodig

Eigenlijk ben ik op zoek naar de simpelste regeling: alleen met thermostaatknoppen. Het liefst zonder apart 'complex' bedieningspaneel (zoals bijv. een moduline), alleen een simpel displaytje op de ketel zelf (aan, uit, stooklijn instellen, storingen uitlezen).

Ik heb begrepen dat in deze situatie een modulerende pomp handig is, en dat het waterzijdig inregelen van de thermostaatknoppen essentieel is.

Sla ik hier de plank nu mis of ben ik in de goede richting te denken? Op cvtuning raden ze de weersafhankelijke regeling met thermostaatknoppen namelijk af...

Alvast bedankt voor evt. advies! groeten Justus
 
Cv tuning gaat uit van een normaal huishouden.
Voor jou situatie is een weersafhankelijke regeling wel een uitkomst.
Per ruimte regelen is mogelijk maar dan komt het meest eenvoudige wens weer in geding. Elke ruimte is te voorzien van een tijdklok die de verwarming uit schakelt maar dat vergt van elke individuele gebruiker ook de disipline om daar goed mee om te gaan.

Bij de meeste moderne ketels zit een mogelijkheid om bij de ketel zelf een buitenvoeler te plaatsen.
Met een bijpassende thermostaat hoef je enkel aan te geven wat de stookgrens is. In de zomer heb je geen cv warmte nodig.

Aangezien er uit de gegevens nooit te halen is hoe de woning er precies uit ziet kan je ook nooit op de details ingaan.
Ook niet hoe de cv installatie er precies komt uit te zien.

Je kunt bij de ketelfabrikanten alvast een ketel uizoeken met een bijpassende thermostaat die aan de wensen voldoet.
Ga voor je zelf na wat de behoefte is kwa sanitair warm water. deze kan ook middels een combiketel gelevert worden.
 
Een en het andere hangt af van de grote van de installatie, de benodigde ketel capaciteit , meerdere ketels ?toepassen van openverdeler?

bij toepassen van bypassklep is een drukgeregelde pomp niet nodig.
 
Koffiedik kijken?
Er zijn meerdere mogelijkheden en met de info kun je enkel een basis aangeven. In details kun je 1001 kanten op.
Het zal snel een doolhof worden waar geen mens nog uit komt.

Zoek eerst een ketel die voldoet aan de wensen en hoe het huis in elkaar steekt en wat hij nodig heeft aan vermogen zal Jpcpeople toch zelf eens moeten onderzoeken of dit laten doen.
 
Wow! snelle reaktie's hoor, veel dank daarvoor :D

dus als het goed begrijp:
- bypass klep gebruiken (waardoor bij teveel weerstand op aanvoer de klep water naar retour stuurt -> cv denkt 'temp is hoog genoeg! ik ga uit', toch?)
- hierdoor ook geen modulerende/drukgeregelde pomp noodzakelijk.
- stooklijn niet relevant, alleen stookgrens is voldoende (dus bijv. buitenvoeler meet 20 graden, dan CV uit)

ter algemene info: ketel wordt ook gebruikt voor warmwater, voor keuken/douche, huis ca 250 m3, oude ketel was CW3 dit was voldoende. Reden voor simpele regeling is dat men teveelt friemelde aan de klokthermostaatinstellingen en 't daardoor nogal eens koud kregen.

Is er in deze situatie nog wel een thermostaat (bedieningskastje) nodig?
 
Nee, in ergste geval een potmeter om stooklijn ietsje aan te passen (mogelijke bij bepaalde W.A regelaars)

een ketel met een fatsoenlijke boiler inhoud en cw 4 of 5 is een aanrader.
er zijn ook ketels verkrijgbaar die en zowel WW als CV tegelijkertijd kunnen opwarmen.

modulerende pomp is een must , drukgeregelde pomp niet nodig bij toepassen bypassklep.heeft meestal geen nut ook.
 
modulerende pomp is een must , drukgeregelde pomp niet nodig bij toepassen bypassklep.heeft meestal geen nut ook.

Een drukgeregelde pomp is toch ook modulerend?
De bypassklep is bij een wa regeling altijd noodzakelijk want de ketel moet een minimale doorstroom hebben.
Een toerengeregelde pomp is niet strikt noodzakelijk. Het kan wat elektrisch besparen als je wel een toerengeregelde pomp gebruikt.

Een stooklijn is wel relevant, dit zal je een hoop stookosten kunnen besparen ipv door altijd 80 graden aan te bieden.
Tevens zal een stooklijn er voor zorgen dat de doorstroom grotendeels gelijk blijft. Bi 80 graden aanvoer en een minimale warmtevraag knijpen de thermostaatkranen heel veel en daardoor is er haast geen stroming van cv water.
- bypass klep gebruiken (waardoor bij teveel weerstand op aanvoer de klep water naar retour stuurt -> cv denkt 'temp is hoog genoeg! ik ga uit', toch?)
Ja of de ketel zegt neem wat gas terug al je een modulerende ketel hebt.

Zonder verdere gegevens zoals de keuze van de ketel kan je weinig zeggen hoe je de installatie inricht voor een goede werking.
 
Een modulerend pomp is een toerengeregeld pomp die mbv van singaal uit de regelaar op en afgetoerd kan worden .

een drukgeregeld pomp is voorzien van een drukmeting die de modulerend pomp op en aftoert op basis van ingestelde drukverschil .
 
Er zijn ook ketels waarin een interne stooklijn zit. Je bent dan alleen maar een buitenvoeler nodig. De instellingen kun je doen in de branderautomaat van de ketel. Simpeler kan het niet.

Succes.
 
Of dat voldoende is verschilt van ketel tot ketel (afhankelijk van capaciteit van de ketel en door fabr opgegeven min doorstroming.

maar ook een normale radiatorknop kan dicht gedraaid worden, zeker zo kraan waar veel mensen bij kunnen :wink:
 
Bedankt weer voor de vele reakties.
Ik heb m'n zinnen gezet op een Intergas Kombikompakt ketel (techn.unie bestelnr 3059714), deze heeft ingebouwde WA regeling en expansievat. Kan echter niet achterhalen of de pomp modulerend is. Een fijn keteltje of een onding?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via