Keuken, huidige 3 fasen gebruiken voor nieuwe kookplaat en combi oven

Je zou er dan nog een extra nul bij moet trekken. Immers als de kookplaat 16a zou trekken en de oven ook 16a dan zou er 32a door de nul lopen wat niet goed zou zijn.
Die "32 A door de nul" heeft betrekking op een 1-fase kookgroep (zgn. gesplitste fase) wanneer een van de beide nullen is onderbroken. Maar dat is hier niet aan de orde aangezien TS reeds een 3-fasen kookgroep heeft.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Dat idee zou op zich kunnen maar je komt in de knoei met selectiviteit.

Jouw hoofdaansluiting is waarschijnlijk 3x25a. Je moet de bedrading dan voorbeveiligen met 16a en in de onderverdeler mag je dan nog maar 6a groepen toepassen. Daar heb je niet veel aan voor een oven en kookplaat.
 
een 3-fasen kookgroep

Nee TS heeft een krachtgroep, geen kookgroep/fornuisgroep. Wel 3 fasen inderdaad.

Hierdoor heb je geen problemen met de nul. Ik had de openingspost niet goed gelezen dus de opmerking van de nul kan men vergeten, zoals hierboven al meermaals is aangegeven.

Toch verandert dit niets aan het oordeel dat het opsplitsen van de krachtgroep in de keuken niet mag.
 
Dat idee zou op zich kunnen maar je komt in de knoei met selectiviteit.
Ik ben bang dat je mij niet helemaal goed hebt begrepen.
Met mijn reactie opperde ik geen 'idee' maar bevestigde slechts dat je in een 3-fasen groep die met 16 A is gezekerd, geen hogere stroom in de nul kunt krijgen dan 16 A. Die genoemde '32 A' gaat er dus in dat geval niet stromen.
 
Prima begrepen hoor, mijn reactie die je citeert heeft betrekking op de laatste post van TS (#21).

Lijkt me wel zo handig om het even bij de gestelde vraag te houden, daar heeft TS ten minste iets aan.
 
Dat idee zou op zich kunnen maar je komt in de knoei met selectiviteit.

Jouw hoofdaansluiting is waarschijnlijk 3x25a. Je moet de bedrading dan voorbeveiligen met 16a en in de onderverdeler mag je dan nog maar 6a groepen toepassen. Daar heb je niet veel aan voor een oven en kookplaat.
De kookgroepen zijn in de meterkast al affgezekerd met 3x 16a. Waarom mag ik in de onderverdeler maar 6a groepen toepassen?
 