Beste forumleden.
Afgelopen jaar een woning gekocht met een nieuw geplaatste Ferroli BlueSense5. Geen Ferrari, dat wisten we meteen, maar we hadden gewoon warm water...
Sinds enige tijd krijgen we bij het bevragen van warm water een A01 foutmelding. Enkele seconden na een reset werkt de ketel weer naar behoren. Opvallend hierbij is dat de storing alleen optreedt als we gedurende langere tijd geen warm water vebruiken (12 tot 24 uur).
Daarnaast hoor je aardige ploffen/luchtbellen bij het bevragen van warm water. Ik heb de CV installatie ontlucht en de waterdruk is in orde.
De handleiding zegt het volgende:
A-01 - Geen ionisatiesignaal (tijdens ontsteken)
Controleer of de gaskraan open staat;
• Controleer de vlamelektrode op: contacten / vervuiling / aardsluiting. Vervang bij twijfel de vlamelektrode.
• Controleer de afstand tussen elektrode en aardpen = 4,0 mm ± 0,5 mm. Zie blz. S6, 5.1.1.
• Controleer de gasvoordruk; Ontlucht gasleiding;
• Controleer of het gasblok gas naar de brander doorlaat. Controleer gasdruk bij opstarten.
• Controleer de werking van de ventilator.
• Controleer of het condenswater goed weg kan lopen. Reinig eventueel het sifon.
• Controleer de luchttoevoer / rookgasafvoer.
• Is de print defect?
Is de vinger op de zere plek te drukken? Zijn er controles die ik zelf kan uitvoeren? Of moet ik na een klein jaar een monteur laten langskomen?
Afgelopen jaar een woning gekocht met een nieuw geplaatste Ferroli BlueSense5. Geen Ferrari, dat wisten we meteen, maar we hadden gewoon warm water...
Sinds enige tijd krijgen we bij het bevragen van warm water een A01 foutmelding. Enkele seconden na een reset werkt de ketel weer naar behoren. Opvallend hierbij is dat de storing alleen optreedt als we gedurende langere tijd geen warm water vebruiken (12 tot 24 uur).
Daarnaast hoor je aardige ploffen/luchtbellen bij het bevragen van warm water. Ik heb de CV installatie ontlucht en de waterdruk is in orde.
De handleiding zegt het volgende:
A-01 - Geen ionisatiesignaal (tijdens ontsteken)
Controleer of de gaskraan open staat;
• Controleer de vlamelektrode op: contacten / vervuiling / aardsluiting. Vervang bij twijfel de vlamelektrode.
• Controleer de afstand tussen elektrode en aardpen = 4,0 mm ± 0,5 mm. Zie blz. S6, 5.1.1.
• Controleer de gasvoordruk; Ontlucht gasleiding;
• Controleer of het gasblok gas naar de brander doorlaat. Controleer gasdruk bij opstarten.
• Controleer de werking van de ventilator.
• Controleer of het condenswater goed weg kan lopen. Reinig eventueel het sifon.
• Controleer de luchttoevoer / rookgasafvoer.
• Is de print defect?
Is de vinger op de zere plek te drukken? Zijn er controles die ik zelf kan uitvoeren? Of moet ik na een klein jaar een monteur laten langskomen?