Beste klussers,


De volgende situatie:

  • Cv ketel valliant ecotech plus
  • verwarming; enkel vloerverwarmimg beneden (open verdeler)
  • thermostaat beneden

  • aanvoertemperatuur ingesteld op 30 graden
  • thermostaat op 23 graden (continue warmtevraag)
  • temperatuur in woonkamer 18,5 graden.

Nu slaat de ketel steeds af, het lijkt erop dat die het water verwarmt tot 30 graden, dan gooit
die een lading naar beneden. Aankomst temperatuur in de verdeler is 25 graden.
Bij de flow meters zie ik dat de flow soms terug gaat naar 0.

Wat ik wenselijk vind is dat er continue water met 25 graden wordt aangevoerd t.p.v
de verdeler. I.p.v. dat die steeds terug gaat naar 20 graden. Dit vooral in verband met het opstookprotocol.
Ik zou denken dat dit moet gebeuren omdat er al continue warmtevraag is.

Nog aanvullend; bij flow is de temperatuur als volgt:

Aanvoer 26 graden, retour 22 graden. Delta T is maar 4



20250107_173850.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • minimale pompsnelheid hoger instellen, de ketel moduleert terug waardoor de pompsnelheid naar beneden gaat en de ketel dus op maximaal uitschakelt en in zn anti pendel programma zal vallen.

    Maar dit is het probleem wat ik in uw eerdere vraag omschreef, de vloer komt op temperatuur en de ketel levert meer vermogen dan de vloer kan afgeven, als een ruimte op temperatuur komt wordt het afgegeven vermogen van de vloer lager omdat het verschil tussen de vloer temperatuur en ruimtetemperatuur kleiner wordt.
     
    • Like
    Waarderingen: Nijmegen024
    Wat gebeurt er als je de aanvoer temperatuur van de ketel hoger instelt. Denk dat deze te laag is, probeer eens met 50 gr aanpassen kan altijd nog.. Er komt te weinig warmte in de vloer, thermostaat staat op 23 gr maar de werkelijke temperatuur is 18.5.
     
    @Marcn.88

    Maar toch zie ik dat de retour uit de verdeler circa 22 graden is. Hoort de ketel dit dan niet weer op te warmen tot 30 graden? Er is toch een warmtevraag. In de ketel zie ik dat de temperatuur van het water constant 28 graden is. Kan het zijn dat de ketelthermostaat stuk is? Bij de verdeler retour is het 22 en bij de ketel 28 (ketel warmt dan niet op)

    Pompsnelheid zal ik in ieder geval aanpassen

    Het was eerder een probleem dat ik niet op 20 graden kon stoken. Nu ik naar de 30 graden ben (wil) gegaan dacht ik dat het geen probleem meer zou zijn.


    @Ceeshobby , ivm opstookprotocol nu eerst de 30 graden voordat ik het doorzet. 50 graden is uberhaupt te warm (max 40 graden).
     
    de ketel gaat de warmtevraag beantwoorden met zn minimale vermogen, dit is waarschijnlijk al te veel om boven of nagenoeg aan de 30 graden te raken als de retour dan 22 graden is.
    Sneller pompen kan nu nog wat helpen maar er komt een moment dat de vloer de warmte minder kwijt kan aan de woning dan de ketel op zn minimale vermogen opwekt
     