Hallo forummers,
Ik zit met een probleempje. We zitten nog in de verbouwing en vanwege aanpassingen aan het cv-leidingwerk heb ik de cv-leidingen afgekoppeld en verwijderd. Deze is dus nu drukloos. De aan- en afvoerleidingen voor sww zijn aangesloten. Nu, na zo'n 2 maanden wil ik weer warm water tappen, maar er komt geen warm water uit de kraan. Het volgende heb ik al gedaan en zijn mijn bevindingen

Ik zit met een probleempje. We zitten nog in de verbouwing en vanwege aanpassingen aan het cv-leidingwerk heb ik de cv-leidingen afgekoppeld en verwijderd. Deze is dus nu drukloos. De aan- en afvoerleidingen voor sww zijn aangesloten. Nu, na zo'n 2 maanden wil ik weer warm water tappen, maar er komt geen warm water uit de kraan. Het volgende heb ik al gedaan en zijn mijn bevindingen
- Als ik de warm water kraan open zet;
- slaat de ketel aan en wordt de warmtewisselaar warm
- de metaalkleurige pijp die uit boven uit de warmtewisselaar komt wordt warm (zie foto)
- blijft de platenwarmtewisselaar koud
- er komen geen foutmeldingen
- Ik heb de actuator + 3-wegklep en de flowsensor vervangen
- Warmtewisselaar, sifon, platenwarmtewisselaar, ontsteker en tapwatercartridge gereinigd volgens instructies Remeha
- Thermostaat (iSense) staat niet op een programma dat warmwater bereiding kan verhinderen
- Thermostaat parameter 'ketelregeling' (P3) op zowel "CV aan / SWW aan" als op "CV uit / SWW aan" gezet zonder succes