Keerklep voor vulaansluiting CV

Status
Niet open voor verdere reacties.
Afgesplitst van Eisen voor waterleiding.
Beste mensen,

Ik ben momenteel bezig met een totale verbouwing dus de waterleiding komt ook aan de beurt. Nu heb ik al een deel gemaakt i.v.m. zo n enorme puinzooi die ik aantrof en heb ik, door onwetendheid, geen keerklep materiaal gebruikt.

Als ik het goed begrijp moet je bij de vulaansluiting van je cv zo n klep gebruiken. En doordat deze leiding niet vaak gebruikt wordt dien ik ook nog een omstroomleiding te plaatsen. Het lijkt me het handigste om meteen maar zo n kraantje met klep te gebruiken. Nu heb ik toch nog een drietal vragen over dit verhaal:

Hoe lang mag het deel zijn dat vanaf de omstroomleiding naar de vulaansluiting van de cv gaat?

Ik meen ergens gelezen te hebben dat ook na de watermeter zo n keerklep gemonteerd dient te worden, klopt dit?

Waar monteer je nu de keerklep bij een lange leiding die gebruikt gaat worden voor de tuin?

MvGr,

Peter
 
Je moet voorkomen dat je 'dode' leidingen krijgt. Een leiding waar het water meestal in stil staat.

Een kraan die je gaat gebruiken voor het vullen van de cv-installatie moet altijd voorzien zijn van een keerklep.

De makkelijkste oplossing is het plaatsen van een T-stuk in de leiding waar je een wasmachinekraan met keerklep in draait. Is altijd goed.
 
Hoi Peter,

Ga er vanuit dat u bij alle kranen waar een schroefdraad aansluiting opzit om een slang aan te sluiten deze wordt voorzien van een terugslagklep liefst met ook een beluchter.

Een omstroomleiding die is bedoeld om de leiding met grote regelmaat te laten stromen, mag zo lang zijn dat er een garantie is dat het water met het gebruik van deze kraan regelmatig ververst wordt.
Dat is eigenlijk de wezelijke beperking.

De aansluiting naar de vulkraan vanaf de omstroomleiding zo kort mogelijk houden maximaal 1 meter.

Voor wat betreft de leiding naar de tuin, als deze met grote regemaat gebruikt wordt is er geen probleem, keerklep in de kraan.

Maar u moet hem 's winters afsluiten?, de afsluit kraan weer zo dicht mogelijk bij de hoofdwaterleiding monteren met een aftap mogelijkheid.
Geen dood eind eraan als de afsluiters dicht staan.

Ik hoop dat het zo duidelijk is geworden.

Vr Gr sucses ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via