Op het moment ben ik bezig nieuwe bedrading door nieuw gelegde buizen te trekken. Maar dit gaat ontzettend moeizaam.

Het betreft:
- normale 16mm buizen
- maximaal 5 draden (3*2,5 en 2*1,5) zoals toegestaan.
- minder dan 5 bochten(welke ik al extra ruimer heb gebogen dan de standaard voorgebogen bochten), en na 4 bochten al trekdozen geplaatst.
- maximale afstand is door de trekdozen hooguit een meter of 5 a 6.

Het probleem is nu dat de kabels vrijwel vast lijken te zitten. Omdat ik mij verder aan de voorschriften heb gehouden zoals vroeger op de LTS geleerd, heb ik een vermoeden dat het aan de kabel (bouwmarkt) ligt. Deze lijkt achteraf ook vrij stug te zijn.

Omdat de kabels maar erg moeilijk door de buis gaan. Dit is zelfs al het geval met 3*2,5. En van terugtrekken al helemaal geen sprake lijkt te zijn vroeg ik me af of welligt iemand een tip heeft hiervoor.
Is het mogelijk de kabels ergens mee in te wrijven? Olie of vet blijft maar in de buis zitten en lijkt me niet versctandig met spanningvoerende kabels? Of wellicht iets van een soort talkpoeder ofzo? Valt er misschien iets met de compressor doorheen te blazen zodat de huidge bedrading toch verder getrokken kan worden?

Bij voorbaat heel veel dank als iemand een bruikbare tip voor mij heeft.
 
Vaak helpt het ook als een andere de draden toevoert in de centraal doos/inbouw doos. Op deze manier kunnen ze niet gedraaid de buis in worden getrokken. Voor de rest ziet het er naar uit dat je het aardig volgens de regels doet.

Zelf moet ik wel toegeven dat als er kwaliteit verschil in draden zit je dit merkt met het trekken, maar goed je zou ze er uiteindelijk doorheen moeten krijgen.
 
Heb zelf LTS elektro en deels MTS gedaan, dus wat regelgeving betreft ben ik nog wel redelijk op de hoogte denk ik. Ook al ben ik weer een tijdje uit het vak.

Maar daarom vind ik het ook zo raar dat het erg moeizaam gaat (zacht uitgedrukt). Nu bedacht ik me achteraf eigenlijk ook pas dat er idd heel veel verschil draden kan zitten en dat sommige installateurs namelijk ook bepaalde merken prefereren.
Nu zijn de draden welke ik aan het gebruiken zijn standaard draden van de bouwmarkt. Achteraf gezien voelen ze eigenlijk ook wel redelijk stroef aan, maar hier had ik bij aankoop even niet meer bij stil gestaan. Draad is draad denk je dan.

Heb zojuist ook maar even zitten google-en, en heb gevonden dat men inderdaad wel eens talkpoeder wil gebruiken om draden te trekken. Stond me eigenlijk ook nog vaag iets van bij ofzo.

Denk dat ik morgen hier maar eens iets van ga kopen, misschien dat ik het met een de verfspuit op de compressor wel royaal door de leidingen kan spuiten...

Of misschien dat iemand een beter idee heeft?
 
Draden iets vochtig maken dan trek je ze er zo door.
Bouwmarkt draad bevat meer weekmaker, zodra er iets weerstand ontstaat in een bocht word het draad iets warm en begint door de weekmaker te kleven aan de buis, maak je de draad iets vochtig dan plakt deze niet meer.
 
Bedankt voor de tip!
Zal ik bij de volgende kabels zeker gaan proberen dan. Alleen zit ik nu met kabels in de buis die ik niet verder of niet terug krijg. Gelukkig heb ik ze al een stuk uit de trekdoos weten te krijgen. Hier zou ik desnoods dus wel lassen kunnen maken, al weet ik dat dit eigenlijk niet toegestaan is.
Dus liever zou ik ze op de een of andere manier nog verder kunnne trekken tot het eindpunt (ca. 4m.).
 
Ik heb ook "bouwmarkt"-kwaliteit VD-draad door oude (!) 16 mm PVC-leidingen getrokken wat erg zwaar ging. Bij het openbreken van de vloer kwam ik erachter dat er nogal wat knikken en bochten in de buizen bleken te zitten. Uit je verhaal maak ik op dat dat bij jou niet het geval is dus de oorzaak ligt toch ergens anders.

Echter, bij het - na diverse vruchteloze pogingen - terugtrekken van de draad viel het me op dat de isolatie zo hier en daar beschadigd was, door het geweld waarmee ik geprobeerd had ze door de buis te trekken. Wellicht is dat bij jou nu ook het geval, dus het loont wellicht toch de moeite om ze terug te trekken.

Bij mij hielp uiteindelijk ook het natmaken van de draden met een heel klein beetje zeepsop erbij. En ik zag laatst een auto van een installateur met allemaal 16-mm buizen op zijn dak met een oranje coating aan de binnenkant; ik meen dat er iets als "low friction" op stond. Ik moet zelf nog het nodige renoveren dus als ik die ergens kan kopen ga ik dat zeker doen.

Succes!
 
System7 schreef:
Bij mij hielp uiteindelijk ook het natmaken van de draden met een heel klein beetje zeepsop erbij.

Succes!

Zeepsop of afwasmiddel o.i.d. is aggresief en vreet in de vinyl-isolatie.
Op de markt is speciale glijpasta welke voor dat doel bedoeld is.
Dit is geen grappig bedoelde inbreng.
 
Kan het ook nog te maken hebben met hoe de draden aan de trekveer bevestigd zijn? Dat de uiteinden van de draden als een soort weerhaak werken waardoor het invoeren al niet makkelijk gaat en het terugtrekken dus helemaal niet wil.
 
Op mijn werk trekken we weleens neopreen kabels door hoesen die al vol hydauliek slangen zitten. Rubber op rubber dus en talk werkt daar zeer goed voor.
 
Draden heb ik eigenlijk aan de trekveer bevestigd zoals destijds op school geleerd. 1 Ader langer afstrippen welke aan de trekveer komt en de rest van de kabels afstrippen en strak om deze gestripte ader wikkelen en aandraaien met de combinatietang. Zodat je ook geen gigantische bundel krijgt.

Maar de tip met het water werkt behoorlijk goed moet ik zeggen. Ligt waarschijnlijk dus toch gewoon aan de mantel van de kabels.

Met kabels die vrijwel vast zaten in de buis met de vloeistofspuit op de compressor voorzichtig wat water in de buis verneveld waardoor er enigszins wel weer beweging in de kabels kwam.
 