Kabel meterkast dak voor zonnepanelen

wgb

Vaste Beantwoorder
Nu we toch in de kruipruimte moeten zijn mooi de gelegenheid om een kabel te trekken van de meterkast, via de kruipruimte naar de zolder.
Lang geleden een electricienspijp, gelijk met de afvoer van de ketel geplaatst. Een eigen groep op de zolder.
De kans is groot dat er 9 zonnepanelen op het dak gaan komen wat kan ik aan voorbereiding doen.
De locatie van de meterkast is buitenbeeld maar rechts achterin voor de muur.

WP_20220317_13_55_26_Pro.jpg
 
Met 9 panelen wordt het hoogstwaarschijnlijk een 1-fase omvormer.

Je kunt een kabel 3x2,5mm² leggen, of 3x4mm² of 3x6mm² als je jezelf druk maakt over kabelverliezen of spanningsopdrijving.

Qua voorbereidingen ben je er dan wel toch?
 
Als je nu 3 fase stroom hebt, zou ik altijd een 3 fase omvormer nemen. Als je nu 1 fase hebt zou ik de overstap naar 3 fase overwegen (nu je toch bezig bent) ;)
 
Ik heb 3 fase, dacht ik. Lang geleden kon ik voor mijn werk een lasautomaat met 3 fase aarde en een nul laten draaien. Dat ding trok 6000W dacht ik.
Waar het mij omgaat wat kan of wat is er om door die electricienspijp te trekken.
Ik dacht zelf een kabel van het type die in het water mag kan liggen, door die pijp met een inwendige diameter van 13 mm, naar de zolder.
Boven op zolder zal iets ??? ,moeten komen.
 
Is 9 panelen echt het maximum dat er ooit zal komen? Dan is een 1 fase omvormer prima en voordeliger in aanschaf. Als je wellicht ooit meer panelen wilt toevoegen dan wordt een 3 fasen omvormer interessant.

Gezien het water in de kruipruimte zou ik inderdaad een XMVK kabel uit 1 geheel van de meterkast naar zolder brengen.

Voor 3 fasen heb je 5 aders nodig.
5x2.5mm xmvk is 11.5 mm diameter dus als het een rechte buis is dan moet dat gaan. Bij bochtenwerk kom je in de knoei.

Voor 1 fase heb je 3 aders nodig. 3x2.5mm XMVK is ongeveer 10mm dus dat gaat net ietsje makkelijker.

Overigens is een elektrabuis doorgaans 13.6mm binnendiameter.

Veel meer dan de kabel alvast aanleggen hoef je nog niet te doen. Straks is het een kwestie van een aardlekautomaat toevoegen in de groepenkast, omvormer ophangen en panelen aansluiten.

Ohja, het kan ook makkelijk zijn om een utp kabel naar zolder te hebben. Vrijwel alle omvormers hebben de mogelijkheid om met internet te verbinden zodat je digitaal inzicht hebt in de opwekking.
 
  • Like
Waarderingen: BigBert en XanderH
En dan leg je de nieuwe 740wP panelen, dan zit je met een waardeloze kabel.

De toekomst over een half jaar is wel te voorspellen, maar veel verder word lastig.
 
Goede informatie. Zover ik me kan herinneren is die buis bijna kaarsrecht.
13,6 ik moet me in nogal wat bochten wringen om tot op de tiende te meten. Doen we nog eens.
Als ik in de kruipruimte al die kabels zie liggen vraag ik me af de kunststof van die kabels moet toch goed spul zijn. XMVK dan.
 