Kabel 5 aderig vervangen - welke dikte?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb in de meterkast een 4 polige ALS 30ma nu loopt een kabel 5 aderig naar de schuur waaar ik krachtstroom voor lassen enzo gebruik. Deze moet vervangen worden welke dikte moet ik gebruiken. Is het ook zou wanneer is lasklemmen gebruik die tot 4mm2 gebruikt kunnen worden slechter zijn dan die ouderwetse draaidoppen. Ik heb in de schuur een tussen verdeler hoe mag ik alles afzekeren
 
Je kan het beste een rechtstreekse krachtgroep naar je schuur toebrengen.
Dus een krachtgroep in je meterkast in huis afzekeren met 16A, en van hier uit een kabel naar je schuur trekken met aan het eind een 3P+aarde of 4P+aarde cee WCD monteren.(net wat je nodig hebt)

Met 20A gaat zeker niet lukken als je hoofdzekeringen 25A zijn
 
Je zou, volgens de selectieviteitsnorm de afgaande kabel (4mm2) in de hoofdverdeler mogen afzekeren met 3x20A, als de hoofdzekeringen tenminste 3x35A zijn en direct afmonteren op een 32A krachtaansluiting.
 
Hoelang word die kabel?

Patronen 25A+ lengtekabel maken de dikte van die kabel.
Dan nog wat correcties vanwege de aanleg methode ik dan denk ik dat je eerder op 6mm² uitkomt dan op 4mm².
 
Omdat hoe langer de kabel hoe meer weerstand deze krijgt, hoe dikker hoe minder weerstand.
maak je de kabel te dun, dan zal bij een kortsluiting de patroon niet springen en de kabel als verwarming gaan werken totdat de kabel smelt of in vlammen opgaat.

De methode van aanleg is ook belangrijk, een kabel die dor een ruimte loopt van 30 graden kan minder gekoelt worden dan 1 die door een ruimte loopt die 10 graden blijft.
dus die van 30 graden moet dikker dan die van 10 graden.
 
Als ik het goed begrijp heb je nu 3x35A hoofdzekeringen, afgaande groep van 3x25A naar de schuur alwaar een onderverdeler zit met een 3x20A eindgroep.
Dit voldoet niet aan de norm wat betreft selecetiviteit.
Wat wel zou mogen, zoals gezegd, is in de hoofdverdeler een afgaande groep van 3x20A direct naar je lasaansluiting (dus zonder onderverdeler). Deze kabel zou dan 5x4mm2 mogen zijn. Overige lichtgroepen naar de schuur moeten dan wel apart gelegd worden vanuit de hoofdverdeler.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via