Helaas, mijn topic van gisteren is afgesloten omdat ie te theoretisch zou zijn. Die was inderdaad algemener gesteld, maar de aanleiding is een praktische en eventuele gevolgen ook!
Ik heb namelijk een betonnen vloer waar 10cm piepschuim onder zit en zonder kruipruimte. Die isolatie geeft een R-waarde van rond de 3. Dat zit rond de huidige nieuwbouwnorm en als de rest ook op de advieswaardes geïsoleerd is betekent dit dat 15% van het warmteverlies via de vloer gaat. Vloerverwarmingsleveranciers noemen dat afdoende isolatie. Maar volgens mij zou je bij vloerverwarming minstens 3 keer zoveel isolatie moeten hebben dan normaal.
Vanwaar de zorg en twijfel?
Bij normale verwarming, heb je immers maar een spanningsverschil van zio'n 7 graden: 20-21 in de ruimte, 18 graden op de vloer, tegenover de 11 graden van de grond...
Bij vloerverwarming heb je een aanvoertemperatuur van 40-45 graden, 28 graden aan het vloeroppervlak en de temperatuur van je retourwater is 30 graden. Binnen in de vloer (ik heb het niet over het oppervlak!) moet de temperatuur dan zeker op 32-35 graden liggen (i.e.g. tussen bron- en de retourtemperatuur).
Kortom een spanning van 21-24 graden t.o.v. de aardtemperatuur. Dat 3 tot 3,5 keer hoger dan bij een normale verwarmingssituatie!
Oftwel, wil ik het aandeel warmte dat door mijn vloer vertrekt niet groter maken, dan moet mijn huidige vloer eruit. Want dan heb ik dus 30-35 cm piepschuim nodig i.p.v. 10 cm. Ja toch?
-------------------------------------------------------------------
Ter info, een kruipruimte heb ik niet, in het voorhuis wel een kelder. Misschien relevant want op het inmiddels gesloten draadje van gister kwam de reactie dat het verlies wel mee zou vallen omdat je kruipruimte (of kelder in dit geval) ook warmer zou worden. Maar die staat toch ook gewoon in verbinding met de aarde? Krijg je al minder spanning tussen vloer en kruipruimte (nou, eigenlijk alleen maar tussen je leefruimte en je kruipruimte!), tussen kruipruimte en bodem neemt die spanning weer evenveel toe. Zou niet uit moeten maken.
-------------------------------------------------------------------
Kortom, als de redenatie overeind blijft (niets zo praktisch als een goede theorie ;-), dan zou mijn vloer er uit moeten. Dan staat mijn 10cm piepschuim, nog maar gelijk aan 3cm in een normale situatie en dat vind ik volstrekt onvoldoende.
Oftewel, de praktische vraag: Als ik normaal de 10cm piepschuim in mijn vloer al krap aan voldoende vindt, moet ik dan voor vloerverwarming niet naar 30-35cm isolatie (gezien bovenstaande aannames)? Ik vrees van wel, maar ik hoop van niet... Want dat betekent nogal wat!
Mvg Otto
Ik heb namelijk een betonnen vloer waar 10cm piepschuim onder zit en zonder kruipruimte. Die isolatie geeft een R-waarde van rond de 3. Dat zit rond de huidige nieuwbouwnorm en als de rest ook op de advieswaardes geïsoleerd is betekent dit dat 15% van het warmteverlies via de vloer gaat. Vloerverwarmingsleveranciers noemen dat afdoende isolatie. Maar volgens mij zou je bij vloerverwarming minstens 3 keer zoveel isolatie moeten hebben dan normaal.
Vanwaar de zorg en twijfel?
Bij normale verwarming, heb je immers maar een spanningsverschil van zio'n 7 graden: 20-21 in de ruimte, 18 graden op de vloer, tegenover de 11 graden van de grond...
Bij vloerverwarming heb je een aanvoertemperatuur van 40-45 graden, 28 graden aan het vloeroppervlak en de temperatuur van je retourwater is 30 graden. Binnen in de vloer (ik heb het niet over het oppervlak!) moet de temperatuur dan zeker op 32-35 graden liggen (i.e.g. tussen bron- en de retourtemperatuur).
Kortom een spanning van 21-24 graden t.o.v. de aardtemperatuur. Dat 3 tot 3,5 keer hoger dan bij een normale verwarmingssituatie!
Oftwel, wil ik het aandeel warmte dat door mijn vloer vertrekt niet groter maken, dan moet mijn huidige vloer eruit. Want dan heb ik dus 30-35 cm piepschuim nodig i.p.v. 10 cm. Ja toch?
-------------------------------------------------------------------
Ter info, een kruipruimte heb ik niet, in het voorhuis wel een kelder. Misschien relevant want op het inmiddels gesloten draadje van gister kwam de reactie dat het verlies wel mee zou vallen omdat je kruipruimte (of kelder in dit geval) ook warmer zou worden. Maar die staat toch ook gewoon in verbinding met de aarde? Krijg je al minder spanning tussen vloer en kruipruimte (nou, eigenlijk alleen maar tussen je leefruimte en je kruipruimte!), tussen kruipruimte en bodem neemt die spanning weer evenveel toe. Zou niet uit moeten maken.
-------------------------------------------------------------------
Kortom, als de redenatie overeind blijft (niets zo praktisch als een goede theorie ;-), dan zou mijn vloer er uit moeten. Dan staat mijn 10cm piepschuim, nog maar gelijk aan 3cm in een normale situatie en dat vind ik volstrekt onvoldoende.
Oftewel, de praktische vraag: Als ik normaal de 10cm piepschuim in mijn vloer al krap aan voldoende vindt, moet ik dan voor vloerverwarming niet naar 30-35cm isolatie (gezien bovenstaande aannames)? Ik vrees van wel, maar ik hoop van niet... Want dat betekent nogal wat!
Mvg Otto