Intergas Solo Ketel blijft in zelftest hangen

Afgelopen weekend ben ik overgestapt van een VAG 5000 Basic naar een Evohome systeem. Op zich werkt alles goed alleen heb ik nu het probleem dat mijn Intergas Solo op de zelftest (nummer 2 op de ketel) blijft hangen. Als ik dan de ketel aan en uit zet werkt alles weer maar de dag erna is het dan weer hetzelfde probleem.

De VAG 5000 Basic zat op de opentherm aansluitklemmen aangesloten en de Evohome zit nu op de aan/uit klemmen. Kan dit misschien het probleem zijn? Ook heb ik de CV temperatuur veranderd van 80 naar 55 graden.
 
De ketel hangt op de 2e verdieping en de avdo staat op de begane grond naast de vloerverwarmingsverdeler. Maar het rare is dat de ketel blijft hangen op stand 2 (zelftest) en daarna geen storing geeft ofzo. Voor de rest werkt alles perfect.
 
U schrijft dat de Cenvax op de opentherm aansluiting zat. Dat lijkt me vreemd, want de Cenvax is een aan/uit regeling.

Zit de EvoHome wel juist aangesloten?
 
Ik weet zeker dat de VAG op de opentherm zat aangesloten. Heb de aansluitklemmen gecontroleerd en ik merkte dat er een schroefje van de boiler thermostaat niet goed was aangedraaid. Het lijkt nu te werken. Bedankt tot zover!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via