Intergas HRE 28/24A reageert niet

  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zowel de stromingsensor als de 2 ntc aanvoer sensoren vervangen. Stromingsensor pijltje zit met pijltje in de juiste richting.

    Zodra ik warm tapwater open zet blijft die op 60 en 3 staan waarvan de 60 knippert. Wanneer ik warm tapwater uitzet schiet die naar 6 toe waarna die naar 3 gaat en vrijwel direct weer naar 11.. ontluchtingsleutel na opendraaien mn boven op de cv komt heet stoom uit. Ketel wordt dus weer te warm..
    is er nog iets wat ik aan doorstroom kan controleren?
     
    als de code 6 meteen in beeld komt ziet het toestel tapwatervraag is parameter 1 wel goed ingesteld? deze zou op 0 moeten staan
     
    Opnieuw alles ontlucht. Hierna tapwater warm opengedraaid waarna ik weer ‘60’ en ‘3’ te zien kreeg.

    Vervolgens tapwater weer dichtgedraaid waarna de CV weer naar ‘6’ sprong en na zo’n 30 seconden weer uitslaat waarna ‘11’ weer te zien is.
    Hierna heb ik de ontluchting weer opengedraaid, kwam weer hoop heet stoom uit. Lijkt me dat er toch ergens een lek is ontstaan.

    parameter is gecheckt, deze staat op ‘0’ Marc.
     
    Zit ik zeker aan te denken Walker. Vind het interessant/leerzaam om het zelf te doen. Maar gaat denk ik nu ook m’n pet iets te boven.
     
    Stromingschakelaar & sensoren bleken niet kapot te zijn, dat scheelde weer. Maar de branderautomaat & pomp tikte wel even aan ja. Gelijk onderhoud laten uitvoeren, dat was ook al enige tijd niet meer gebeurd..
     