Intergas H22 VRTW geen warm water

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb 'n Intergas H22 VRTW.
Er komt heel even warm water uit en dan niet meer, de brander springt ook niet meteen aan.
Als ik de kraan laat lopen gaat de brander na ongeveer 'n minuut voor 10 seconden aan en weer uit. Dit herhaalt zich ca 6 keer totdat de beveiliging het gas uitschakeld omdat temperatuur inmiddels wel tot over de 100 graden is opgelopen. Verwarming doet het ook niet.
Enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
Veel dank alvast!
 
W en d, volgens mij draait de pomp dan wel maar ik check het nog even wat beter. Waar zit die pompthermostaat?

Obelix, de centrale verwarming doet het ook niet
 
Eerst doseerventiel eruit,(zit in de KW inlaatsok), want zeker zodanig vervuilt is dat er is geen doorlaat meer. Mocht die WW niet op gewenste temperatuur komen, met die zwart afsluiterknopje op het inlaatkombinatie waterhoeveelheid regelen. Deze helpt bijna altijd, als niet... tappot waterzijdig ontkalken, resp. verwarmingszijde doorspoelen!
 
Ik. Pb gehad. Cv werkt ook niet.

Dan werkt de pomp niet.

Probeer eens het schroefje van de pomp af te halen aan de voorzijde.
Slinger met een platte schroevendraaier eens de pomp aan door dat gaatje heen.
Als hij het dan weer doet zou ik de condensator van de pomp vervangen. Werkt dat niet dan de hele pomp.

Wat je ook kunt proberen - meten of de pomp 220 krijgt tijdens bedrijf.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via