Intergas 24/28 harde tik in warmte wisselaar

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb nieuw uit de doos de ketel geinstalleerd en hij werkt perfect, op een naar ding na dan...

Bij opwarmen geeft hij een of twee maal een harde tik ( met het oor luisterend bij open ketel) aan de bovenkant van de warmte wisselaar - condenswater afvoer.

Het zijn zeker niet de leidingen, want die geven nog niet het minste tikje.

Gaat de ketel in ventilatie modus dan komen de tikken veelvuldig terug , wederom vanuit het condensafvoer gebied boven aan de ketel....

Is dit herkenbaar voor iemand?
Werkelijk jammer want verder is de ketel fluisterstil... (de ketel staat in de kamer naast de slaapkamer, is dus echt vervelend...).


groet,

Niels :?:
 
Heb dit ook eens meegemaakt met een nieuwe ketel, eerst een half uur in het rookkanaal gezocht omdat ik dacht dat het geluid daar vandaan kwam elke keer 2 flinke tikken.

Maar inderdaad het zat bij het condens gedeelte en de warmtewisselaar. Heb toen met een schroevendraaier een beetje gewrikt tussen de 2 gedeeltes, (niet te hard natuurlijk) en het was over. Ik denk dat de 2 aluminium gedeeltes tegen elkaar aankwamen.