CV Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 hard tikkend geluid

Status
Niet open voor verdere reacties.
Vanochtend opeens een probleem met onze ketel. Heeft keurig zijn onderhoud gehad in de zomer. De storingsmonteur kan helaas (ivm drukte door zieke collega's op z'n vroegst morgenmiddag, dus ik dacht, laat ik kijken of ik zelf iets kan doen.


Iemand op basis van de video's enig idee van zaken die ik na kan kijken?



Bedankt alvast!!
 
Afgelopen vrijdag was de monteur er, zul je zien, werkte de ketel als een zonnetje..

Ik heb de afgelopen dagen de ketel in de gaten gehouden. Soms werkt hij bij warm water vraag zonder problemen. Vaker gaat hij pendelen tussen de standen 1, 4, 3, 6 en dat steeds maar weer (is ook zichtbaar op een van de filmpjes). Ondertussen zegt de display dat de ketel steeds 60 graden water levert.
Bij dat steeds aan/uit gaat en cyclussen draaien tussen de verschillende standen ontstaat het getik (waarschijnlijk door 't snelle opwarmen/afkoelen).

De vraag lijkt nu anders daarom: wat zorgt ervoor dat de ketel niet gewoon blijft branden maar steeds door de verschillende standen gaat??
 
Taphoeveelheid te laag, ww uitstroomsensor defect.
Maar de tikkende wisselaar komt doordat er te weinig grafiet vet tussen de bevestiging punten van de voorplaat en wisselaar zit
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via