Installateur vergeet afvoer te lijmen met lekkage als gevolg

Wij hebben recent de badkamer laten verbouwen. Hierbij is de beste man vergeten om de mof van een 110mm koppelstuk te verlijmen met de spie. Direct lekkage natuurlijk.
Volgens hem zou alles getest zijn, maar dat lijkt me sterk.

We hebben hem gelijk van de lekkage op de hoogte gesteld en hij kwam vlot weer langs. Eenmaal aangekomen zei hij dat het lastig is om het te herstellen, omdat de delen boven en onder wel gelijmd zijn en hij geen ruimte zag om ze van elkaar te halen. Vervolgens heeft hij de hele verbinding geprobeerd te kitten met hi-tack kit. Het is een zooitje geworden en ook dat heeft de lekkage niet opgelost.

Vervolgens heb ik op hem moeten inpraten om pvc expansiestukken te gebruiken om die benodigde ruimte wel te creëren. Omdat hij vooraf vaak iets niet bij zich heeft, heb ik uit voorzorg zelf alle benodigdheden gehaald, zodat er geen verdere vertraging zou ontstaan. Na deze reparatie lekt het nog steeds op het punt waar de mof en spie met hi-tack gekit waren.

Vervolgens kwam hij afgelopen vrijdag aanzetten met pvc-lijm. Hij heeft de verbinding tussen de mof en spie (deels) uitgekrabd met een stanleymes, en vervolgens geprobeerd alles met pvc lijm in te smeren. Na 15 minuten gewacht te hebben, is de wastafel van de badkamer opengedraaid en was er gelijk weer lekkage te zien. Het stroomt er niet uit, meer druppelt traag. Hij bleef in het uur daarna maar met pvc-lijm smeren en de druppels kwamen er nog steeds doorheen. Toen kwam vervolgens de hi-tack kit weer tevoorschijn om die druppels tegen te houden. Hij is daarna vertrokken en zei minimaal tot de ochtend erop te wachten en het nogmaals te testen. Ik heb niets hoeven testen, want begin volgende middag waren de druppels onverminderd aanwezig.

Wat de situatie erger maakt is dat de lekkage zich voordoet boven de meterkast. Als wij geen maatregelen nemen, druppelt het zo op de groepenkast. Levensgevaarlijk en hij is er laconiek onder en zal geen stap harder zetten om het voor ons op een verantwoorde manier op te lossen.

Wat wij deze vierde keer van hem willen eisen is dat hij de afvoer boven de lekkage afzaagt en dan opnieuw begint met de aanleg. Is dit een gekke eis, of moeten we het anders aanvliegen? Ik we zaten ook te denken aan hem in gebreke te stellen en op die manier afdwingen dat hij het op een verantwoorde manier gaat oplossen.
Het vertrouwen in hem is langgeleden vervlogen en we zouden het 't liefst door iemand anders laten oplossen, maar dan kunnen we gelijk geen aanspraak meer op hem doen als het in een toekomstige situatie gaat lekken.

Ik hoor graag wat technisch gezien de beste oplossing is/ wat wij het beste kunnen doen.



Herstelactie met enkel kit.jpeg

IMG_7036.JPG

IMG_7034.JPG

IMG_7035.JPG
 
Dit forum is bestemd voor DHZ-klussen, en niet om verschillen of klachten met aannemers op te lossen.

Wellicht kun je beter hulp zoeken bij een rechtsbijstandsverzekering.
 
Ik snap je reactie.

Toch zal het opgelost moeten worden en wil ik tevens achterhalen wat techisch gezien te beste optie is. Zoals eerder aangegeven verwacht ik dat het stuk mof/spie waar de lekkage zit verwijderd zal moeten worden, om het weer met nieuwe stukken op te gaan bouwen. Ik wil vooral even checken of dat klopt.
 
Het gaat om dikwandig pvc. En precies wat ik al dacht; gewoon helemaal overnieuw beginnen.
Mocht de persoon er niet toe bereid zijn, dan heb ik alvast een professional achter de hand om het op de juiste manier te herstellen.

Bedankt voor de vlotte antwoorden.
 
Is heb het zo goed mogelijk proberen vast te leggen. Het gelijmde/gekitte deel is de onderkant (mof) van het 45 graden t-stuk.

De smalle diameter is voor de wastafel, het bad en ontluchting. De grote diameter is voor het toilet.

De douche-afvoer zit recht boven de standleiding.



IMG_7063.jpeg

IMG_7063.jpeg

IMG_7068.jpeg

IMG_7067.jpeg

IMG_7064.jpeg
 
Exact. Er is urgentie geboden en dat lijkt niet de prioriteit te hebben van deze klusser. Kit is in ieder geval niet dé manier om dit probleem aan te vliegen.

Voor de rest weet ik genoeg. Alles weg (laten) halen en opnieuw opbouwen met schuifmoffen. Dank!
 
Das voor een beetje loodgieter installateur een paar uurtjes werk en dan is het opgelost.
Boven de sok van 50 doorzagen.
Onder de sok van 110 die onder het t stuk zit ter hoogte van de kozijn dwarsbalk.
Als de bocht 110 links niet gelijmd is komt die er zo af.

Nu de volgende onderdelen halen,
1 st 110 t stuk 90 graden
1 st expantiestuk 110
1 st bocht 110 90 graden
1 st sok 110
1 st schuifsok 50mm
1 st verloop 110x50
buis 110 en buis 50
pvc lijm

Het huidige t-stuk van 45 graden vervangen voor t-stuk 90 graden
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via