Hoi,
Ik zou graag advies willen over twee zaken:
1. Verdeling van de groepen ivm aanschaf kast
2. Toepassen krachtgroep ipv kookgroep voor inductieplaat
Huidige situatie is een 1 fase aansluiting met 1 ALS en 6 groepen.
We gaan binnenkort beginnen met klussen aan ons nieuwe huis. Voordat ik spullen ga bestellen wil ik even checken of mijn ideeën hout snijden.
Idee is om naar 3 fase 3x25A te gaan. Hiervoor ga ik ook een nieuwe groepenkast laten installeren. Ik denk dan voor onderstaande apparatuur aan:
- hoofdschakelaar
- 3x ALS 2p en 9 groepen 2p
- 1x ALAMAT 3p+n
- overspanningbeveiliging 3 fase
- beltrafo heb ik liggen, bestaande wcd hergebruiken, slimme meter dus geen aparte kWh meter nodig.
- verwacht in de toekomst naast zonnepanelen ook een warmtepomp aan te gaan schaffen. Dus houd rekening met ruimte voor extra krachtgroep.
1. Wat zou een logische verdeling zijn zonder dat de hoofdzekeringen eruit vliegen? Kom er zelf niet goed uit als ik de vermogens bij elkaar optel per fase obv het max. vermogen van de apparatuur.
Ben in het lijstje vergeten: mech. ventilatie, koelvriescombi, inbouwvriezer (allemaal min. A+ energielabel) en natuurlijk incidenteel gebruik van stofzuiger/strijkijzer/föhn etc. Met wat gadgets als een NAS en wat domotica hubjes kom ik op zo’n 200W sluipverbruik verdeeld over de algemene groepen in ons huidige huis.
2. De kookplaat (Siemens EH877LVC1E) heeft het volgende schema:
.
Ik zou een krachtgroep pakken om het vermogen over 2 fases te verdelen.
3e fase wordt niet gebruikt door de kookplaat. Aangezien er 2 aders in de aansluitkabel op de nul in de perilexstekker moeten komen, zal er 1 pin (L3 uit de muur) niet verbonden zijn met een ader in de perilexstekker zelf.
Of zeg ik iets geks en is een normale kookgroep op 1 van de fases (2p-2n) in deze situatie de juiste/beste aansluiting?
Ik zou graag advies willen over twee zaken:
1. Verdeling van de groepen ivm aanschaf kast
2. Toepassen krachtgroep ipv kookgroep voor inductieplaat
Huidige situatie is een 1 fase aansluiting met 1 ALS en 6 groepen.
We gaan binnenkort beginnen met klussen aan ons nieuwe huis. Voordat ik spullen ga bestellen wil ik even checken of mijn ideeën hout snijden.
Idee is om naar 3 fase 3x25A te gaan. Hiervoor ga ik ook een nieuwe groepenkast laten installeren. Ik denk dan voor onderstaande apparatuur aan:
- hoofdschakelaar
- 3x ALS 2p en 9 groepen 2p
- 1x ALAMAT 3p+n
- overspanningbeveiliging 3 fase
- beltrafo heb ik liggen, bestaande wcd hergebruiken, slimme meter dus geen aparte kWh meter nodig.
- verwacht in de toekomst naast zonnepanelen ook een warmtepomp aan te gaan schaffen. Dus houd rekening met ruimte voor extra krachtgroep.
1. Wat zou een logische verdeling zijn zonder dat de hoofdzekeringen eruit vliegen? Kom er zelf niet goed uit als ik de vermogens bij elkaar optel per fase obv het max. vermogen van de apparatuur.
Ben in het lijstje vergeten: mech. ventilatie, koelvriescombi, inbouwvriezer (allemaal min. A+ energielabel) en natuurlijk incidenteel gebruik van stofzuiger/strijkijzer/föhn etc. Met wat gadgets als een NAS en wat domotica hubjes kom ik op zo’n 200W sluipverbruik verdeeld over de algemene groepen in ons huidige huis.

2. De kookplaat (Siemens EH877LVC1E) heeft het volgende schema:

Ik zou een krachtgroep pakken om het vermogen over 2 fases te verdelen.
3e fase wordt niet gebruikt door de kookplaat. Aangezien er 2 aders in de aansluitkabel op de nul in de perilexstekker moeten komen, zal er 1 pin (L3 uit de muur) niet verbonden zijn met een ader in de perilexstekker zelf.
Of zeg ik iets geks en is een normale kookgroep op 1 van de fases (2p-2n) in deze situatie de juiste/beste aansluiting?