Beste klussers,
Nadat onze inductiekookplaat de geest gegeven heeft, heb ik een nieuwe gekocht met de veronderstelling dat aansluiten op eenzelfde manier zou moeten gebeuren als de oude door middel van een aansluitbox op de kookplaat zelf. Nu is de nieuwe geleverd met snoer, zonder stekker (in tegenstelling tot de oude waar ik zelf snoer + stekker heb aangesloten) en zonder makkelijk te bereiken aansluitbox. Ik twijfel of ik de aansluiting nu goed heb. De plaatjes hieronder verduidelijken de situatie, te beginnen vanaf de meterkast.
Kookgroep in meterkast, een 2x1P1N doorgeluste groep.
WCD met in gekleurde pijltjes de aangesloten draden (even losgehaald om de aansluitingen te controleren).
De oude kookplaat inclusief aansluitschema (blauw en grijs samen onder N).
Aansluitschema nieuwe kookplaat.
De nieuwe kookplaat heeft echter geen aansluitbox, maar het snoer is al aangesloten als volgt (kleur van de pijlen is kleur van draad).
Perilex stekker van nieuwe kookplaat. De grijze en blauwe draad zitten al vanaf aankoop samen in een twin adereindhuls.
Gezien de aansluiting in de meterkast en WCD lijkt het mij toch dat het linker schema op onderstaande foto moet worden gehanteerd en dat de grijze en blauwe draad elk op een andere pool van de perilex stekker (met adereindhuls) gemonteerd moeten worden. Klopt dit?
Nadat onze inductiekookplaat de geest gegeven heeft, heb ik een nieuwe gekocht met de veronderstelling dat aansluiten op eenzelfde manier zou moeten gebeuren als de oude door middel van een aansluitbox op de kookplaat zelf. Nu is de nieuwe geleverd met snoer, zonder stekker (in tegenstelling tot de oude waar ik zelf snoer + stekker heb aangesloten) en zonder makkelijk te bereiken aansluitbox. Ik twijfel of ik de aansluiting nu goed heb. De plaatjes hieronder verduidelijken de situatie, te beginnen vanaf de meterkast.
Kookgroep in meterkast, een 2x1P1N doorgeluste groep.
WCD met in gekleurde pijltjes de aangesloten draden (even losgehaald om de aansluitingen te controleren).
De oude kookplaat inclusief aansluitschema (blauw en grijs samen onder N).
Aansluitschema nieuwe kookplaat.
De nieuwe kookplaat heeft echter geen aansluitbox, maar het snoer is al aangesloten als volgt (kleur van de pijlen is kleur van draad).
Perilex stekker van nieuwe kookplaat. De grijze en blauwe draad zitten al vanaf aankoop samen in een twin adereindhuls.
Gezien de aansluiting in de meterkast en WCD lijkt het mij toch dat het linker schema op onderstaande foto moet worden gehanteerd en dat de grijze en blauwe draad elk op een andere pool van de perilex stekker (met adereindhuls) gemonteerd moeten worden. Klopt dit?