HR ketel Intergas HR 28 warme leidingen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Deze ketel sinds 1 week geïnstalleerd. Heb nog geen ervaring met HR ketels. Nu heb ik ook een honeywell chronoterm om alles mee te regelen.
Daarnaast heb ik ook vloerverwarming.

Wat is nu het "probleem":
Ook al stel ik verwarming in op 15 graden, de leiding worden regelmatig in de loop van de dag en nacht warm of heet.
Zelfs 's nachts hoor ik af en toe de verwarming tikken dus dan is ie warm aan het worden.

Is dit normaal of klopt er dan iets niet? Op dit moment geeft de thermostaat tussen de 23 en 24 graden aan (26 maart 23.25).
Blijft dit altijd zo doorgaan ook in de zomer?
Graag reactie of ervaringen met deze kwestie?
 
Waarschijnlijk probleem in 3 wegklep, koppel de thermostaat kabels los, en tap warm water.

:arrow: Voel dan onder de ketel of de cv-leidingen warm worden... vooraf eerst alles koud laten worden, dan deze test.
 
Hoi

Betreft het een kombi kompact van intergas dan zit er geen driewegklep in en dan is dit ook niet uw probleem.

Chronotherm zijn thermostaten die zelflerend zijn. In sommige installatie's kan dat problemen met zich meebrengen, dat inderdaad s'nachts de ketel gaat branden maar dat doet die dan om zo goedkoop mogelijk te stoken.

Het kan ook zijn als het een kombi kompact is, dat de ketel beneden staat de cv-leidingen naar boven lopen, dat je natuurlijke circulatie krijgt(thermo-siphonwerking).

Ik hoop dat je hier wat aan hebt, zo niet moet je met iets gedetaillerde gegevens komen.

Groeten erik
 
Waarschijnlijk is je vloerverwarming de boosdoener.

Trek 's nachts de stekker er maar eens uit van de vloerverwarming en kijk dan eens of ie stil blijft!

Mvg patrick
 
Bedankt voor de reacties, zal het met de vloerverwarming vanacht is proberen.

Hoor zelfs van de buren dat het normaal is bij een hr combiketel dat het zo warm wordt in huis. Zal ook dinsdag is bellen naar de installateur of dit normaal is.

Misschien tot dan nog iemand tips of oplossingen.
 
Heb zelf inmiddels uitgevonden door te lezen in de instructie van de honeywell thermostaat, dat je in het gebruikersmenu de warm tapwatervoorraad tijdens slapen en tijdens vakantie zo in kan stellen dat hij is uitgeschakeld "Off".

Standaard staat ie vanuit de fabriek altijd op "On".
Ik heb dan weliswaar niet snel warm water maar ben dan wel van het probleem warme leidingen 's nachts en overdag af en slaat de ketel dus niet meer om de minuut aan.

Daarnaast blijkt er op de ketel ook nog een knop tapcomfort te zitten die je aan en uit kan zetten. Dus kan kiezen via deze knop of via vakantie/slaapstand in de thermostaat.
's-Winters kan ik het dan wel weer aanzetten want hij wordt op die manier wel zuiniger.

Misschien hebben andere mensen hier ook nog iets aan.
Toch nog bedankt voor de reacties,
 
Goed gevonden, alleen heeft dit alles niet met je beschreven probleem te maken.
Dus we wachten even je bevindingen af, of er resultaat is.

Succes.
 
Als er geen driewegklep in de ketel zit dan zijn er waarschijnlijk terugslagkleppen en twee pompen gemonteerd.
Eén pomp voor CV de andere voor Warm water.

Als de vloerverwarming warmte vraagt (de thermostaatkraan van de vloerverw. set gaat open), dan kan de pomp van de vloerverwarming genoeg stroming veroorzaken om de terugslagklep in de ketel te openen. Er wordt dan warmte uit de ketel getrokken zonder warmtevraag.

De ketel is in dat geval dus niet aangepast aan de installatie.
Een aanpassing in de vloerverwarming is dan nodig.
(Warmtewisselaar of zo)

Als het een thermosyphon probleem is dan kan er een extra
terugslagklep onder de ketel gemonteerd worden. Dat verhelpt het probleem.

Maar we wachten nog even op de bevindingen van de vraagsteller.
 
Stand van zaken:
Vandaag is de monteur langs geweest en kon zelf verder geen mankement vinden en zei dat het probleem in de ketel zelf zat die hij niet kon vinden.

Nu komt er iemand langs van Intergas zelf om het probleem op te lossen, want op deze manier is het in ieder geval niet goed volgens de monteur en de klacht was terecht.
 
Ronny schreef:
Als het een thermosyphon probleem is dan kan er een extra
terugslagklep onder de ketel gemonteerd worden. Dat verhelpt het probleem.

Maar we wachten nog even op de bevindingen van de vraagsteller.
Reeds telefonisch contact gehad met de monteur van Intergas en hij had het wel over zo'n apparaatje onder de ketel dat gemonteerd moest worden om probleem te verhelpen.
Houd jullie op de hoogte.
Zou volgende week langs komen.
 