Hotelschakeling zelfde groep twee centraaldozen toegestaan?

Mag het volgende:

[ ] centraaldoos in gang 1
| blauw
O lamp
| zwart
/ wisselschakelaar in gang 1
| |
| | zwart
| |
/ wisselschakelaar in gang 2
| bruin
[ ] centraaldoos in gang 2

De dozen zitten op dezelfde groep.

hoor graag
 
Ja, dat mag. Het is wel onoverzichtelijk en ik zou zelf wel even fronsen als er een leiding met enkel een zwarte draad in een centraaldoos uitkomt.

Gebruikelijker is:
/ wisselschakelaar in gang 1
| | | zwart, zwart, zwart
[ ] centraaldoos in gang 1 => naar lamp
| | ( | | | )
| | ( | | | ) zwart, zwart (bruin, blauw, gr/gl)
| | ( | | | )
[ ] centraaldoos in gang 2
| | | bruin, zwart, zwart
/ wisselschakelaar in gang 2

Je hebt dan ook geen leiding tussen beide schakelaars nodig. De leiding tussen de centraaldozen zal er al zijn aangezien dit op dezelfde groep zit (mogelijk zit er nog iets tussenin).
 
  • Like