Hotelschakeling vervangen door dimmer

Ik probeer een dimmer te plaatsen in plaats van de volgende schakelaar 2

Schakelaar 1
Twee zwart en 1 bruine draad
Screenshot_20201007-183631.png


Schakelaar 2
Heeft 3 zwarte draden
Screenshot_20201007-183732.png


Dimmer

Screenshot_20201007-183822.png


Door bruin aan zwart te verbinden van schakelaar 1 maak ik de hotelschakeling alleen te schakelen met schakelaar 2. Ik weet alleen niet hoe ik schakelaar 2 door een dimmer vervang. Iemand enig idee?
 
De zwarte draad die nu op het rode contact van Schakelaar 2 zit, sluit je aan op het linker contact van de dimmer (het golfje).

De andere twee zwarte draden, sluit je aan op de middelste 2 contacten van de dimmer (die met "L") gemarkeerd zijn.

De wisselschakeling blijft dan ook gewoon werken.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
De "L" bij het 3e contact op jouw foto is trouwens niet echt leesbaar, maar zou daar naar mijn idee wel moeten staan, bij dit model dimmer??? :denk:

P121225_288x288.PNG
 
Bedankt! De dimmer is precies zoals op jouw foto.

Ik wil graag de andere schakelaar (schakelaar 1) volledig opheffen. Is het dan een kwestie van 1 bruin en 1 zwart met elkaar verbinden?
 
Dat zou kunnen ja. Zet dan op de overgebleven zwarte draad een lasklem om deze af te isoleren.

Ik zie op de foto bij Schakelaar 2 echter nog meer draden in de doos, waaronder een bruine? Heb je daar toevallig een betere foto van?

Je kunt misschien direct een bruine draad op de dimmer aansluiten, dat is netter en overzichtelijker.
 
Zitten deze op dezelfde groep in de groepenkast als de bruine draad bij de andere schakelaar?

Ofwel, als je de groep uitzet waar schakelaar 1 op zit, doen de lampen van de andere schakelaars het dan ook niet meer?
 
  • Like
Waarderingen: XanderH
Als de installatie correct is aangelegd, moet je er vanuit kunnen gaan dat alle draden in die inbouwdoos bij dezelfde groep horen. Dit even controleren kan natuurlijk nooit kwaad.

Maar aangenomen dat het gewoon klopt, zou ik de dimmer op deze bruine draden aansluiten. Voeg dan een kort stukje bruin VD 2,5mm² toe aan die lasklem bij de andere bruine draden en sluit de andere kant aan op één van de "L" contacten van de dimmer. Op het linker contact (met het golfje) komt de zwarte draad die nu op het rode contact van de schakelaar zit.

De andere zwarte draden zijn dan niet meer nodig. Deze kun je aan beide kanten afisoleren met een lasklem, of verwijderen als je dat zou willen.
 
Graag even je eigen topic aanmaken, dat is hier gebruikelijk en houdt het overzichtelijk. Vanuit daar helpen we je graag verder :wink: