Hoofdschakelaar aardlek vliegt eruit stekker in stopcontact

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedemiddag, ik heb een PDF met uitvoerige info mbt een aardlek die ikniet verholpen krijg. Die PDF is iets groter dan hier is toegestaan om te up-loaden. Kan ikdie PDF naar iemand opsturen?

probleem is dat ik een goed werkend electra netwerk heb maar bij 2 groepen vliegt de "hoofd" aardlekschakelaar er uit op het moment dat ik een stekker in het stopcontact steek. Het ligt niet aan de apparaten want die werken wel als ik een stopcontact gebruik op een andere groep.

Suggesties??

m.vr.grt Rinus Aardlek
102652_Aardlek_1.jpg
[/url]
 
Waarschijnlijk de 2 nuldraden van groep 1 en 2 ergens gekoppeld. Steek als test eens beide afgaande fases en beide nullen in 1 automaat. Werkt het dan wel, dan heb je zeker ergens een verbinding tussen de nullen.
 