Hallo,

Ik heb een 3 fasen hoofdschakelaar (3 x 25A) die ik graag wil verbinden met 4 stuks 2 polig aardlekschakelaars van 40A.

De vraag is: hoe doe ik dit?

Mijn viesie:
L1 van hoofdschakelaar 2x verbinden met 2 stuks aardlekschakelaar
L2 van hoofdschakelaar 1x verbinden met 1 stuks aardlekschakelaar
L3 van hoofdschakelaar 1x verbinden met 1 stuks aardlekschakelaar
N van hoofdschakelaar 4x verbinden met alle 4 stuks aardlekschakelaar.

Klopt dit?
mvg
Joeri
 
Schematisch correct. Als er onder in de kast aftak blokjes zitten, maak daarvan hiervoor gebruik. Zoniet, let dan op bij L1, veel klemmen zijn niet geschikt om twee draden onder te zetten. Werk dan met een aftakblokje. Gebruik 6mm2 masieve draad of soepele draad met adereindhulzen. Zorg ervoor dat L1 niet te zwaar belast wordt en zorg ook voor spreiding van de lichtgroepen over verschillende aardlekschakelaars.
 