Hoeveel 1 fase groepen achter 3 fase aardlekschakelaar?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoeveel 1 fase groepen mag ik achter een 3-fase aardlekschakelaar hebben?

moet een 3-fase stopcontact ook via een 3- fase aardlekschakelaar lopen?
 
Achter een 3 fase ALS (4polige) mogen maximaal 4 éénfase groepen.

Een 3 fase WCD moet uiteraard achter een 3 fase (4 polige) ALS
 
Als bovenstaande betekent dat je 9 groepen hebt dan moet je 3 aardlekschakelaars toepassen.
Maar er zijn ook andere configuraties mogelijk, door bv het toepassen van aardlekautomaten.
 
Of twee 2 polige en één 4 polige. Wel dien je er op te letten dat de groepen zo gelijkmatig mogelijk over de 3 fase verdeeld worden. Dus bijv fase 1 > een 2 polige ALS met 3 groepen, fase 2 > een 2 polige ALS met 3 groepen en een 4 polige ALS met, naaste de kracht groep, op fase 3 twee groepen.
 