Hoi allemaal,
Vandaag tijdens het stoken van de houtkachel ontstonden er scheuren in het stucwerk achter de kachel en is wat van de muur losgekomen.
Originele stucwerk in deze woningen was sowieso niet goed aangezien we andere muren al opnieuw hebben moeten laten stucen.
Het is een moderne 5KW houtkachel met glas deur en 150mm pijp naar het plafond (zal morgen foto maken met beter licht).
Het is het 2e jaar dat we hier wonen en houtkachel zat al in het huis.
De kachel staat relatief dicht op de muur, moet het nameten maar vermoed +/- 10cm.
Ik ben aan 2 oplossingen aan het denken.
A) Flauwe bocht in kachelpijp zetten en kachel meer van de muur af plaatsen. Maar wat is dan de minimale afstand die ik moet aanhouden? Als we de kachel meer naar voren zetten komt deze ook meer naar de bank toe. Wat is veilige afstand tot de bank?
B) hitteschild achter de kachel maken.
1) Ik zie verschillende hitteschilden, simpele stalen plaat van 2mm die met afstandhouders van ~20mm op de muur wordt gehangen. En zie geïsoleerde stalen platen. Prijsverschil is redelijk groot. Wat is voldoende?
2) Hoeveel cm moet de kachel minimaal van de muur staan bij hitteschild?
3) Moet een dergelijke hitteschild ook achter de kachelpijp helemaal tot aan het plafond of alleen achter de kachel?
Alvast bedankt voor het advies

Vandaag tijdens het stoken van de houtkachel ontstonden er scheuren in het stucwerk achter de kachel en is wat van de muur losgekomen.
Originele stucwerk in deze woningen was sowieso niet goed aangezien we andere muren al opnieuw hebben moeten laten stucen.
Het is een moderne 5KW houtkachel met glas deur en 150mm pijp naar het plafond (zal morgen foto maken met beter licht).
Het is het 2e jaar dat we hier wonen en houtkachel zat al in het huis.
De kachel staat relatief dicht op de muur, moet het nameten maar vermoed +/- 10cm.
Ik ben aan 2 oplossingen aan het denken.
A) Flauwe bocht in kachelpijp zetten en kachel meer van de muur af plaatsen. Maar wat is dan de minimale afstand die ik moet aanhouden? Als we de kachel meer naar voren zetten komt deze ook meer naar de bank toe. Wat is veilige afstand tot de bank?
B) hitteschild achter de kachel maken.
1) Ik zie verschillende hitteschilden, simpele stalen plaat van 2mm die met afstandhouders van ~20mm op de muur wordt gehangen. En zie geïsoleerde stalen platen. Prijsverschil is redelijk groot. Wat is voldoende?
2) Hoeveel cm moet de kachel minimaal van de muur staan bij hitteschild?
3) Moet een dergelijke hitteschild ook achter de kachelpijp helemaal tot aan het plafond of alleen achter de kachel?
Alvast bedankt voor het advies