Een automatische debiet regeling zoals bij de Heimeier is vooral ontwikkeld om een makkelijke(re)
manier van inregelen aan te bieden omdat zeer veel "installateurs" en dergelijke geen fatsoenlijke
leidingberekening kunnen maken of die gewoon helemaal niet maken. Zonder zo'n berekening kun je
ventielen niet inregelen op Kv waarde, en als men daar dan al iets aan doet dan is het zonder berekening
heel veel werk omdat je net zo lang moet regelen tot alle retourtemperaturen gelijk zijn.
Met een dynamisch ventiel is het een kwestie van de gewenste delta-T en het vermogen bepalen,
een grafiek uitlezen en het ventiel één keer instellen. Dat kan zelfs een leek met wat Googelen.
De Exact 2 is een dubbel instelbaar ventiel, de eerste instelling is de spindel die open en dicht gaat
door de thermostaatknop of handbediende knop die er op past en de tweede instelling is voor het
inregelen van de Kv waarde. Zonder een leidingberekening en verdere informatie kun je dat ventiel
niet instellen, of je moet dat op retourtemperatuur instelling doen en dat wil je eigenlijk niet.
Het Eclipse ventiel is dan een hele goede oplossing.
Mocht je niet voldoende hebben aan de 150l/h uitvoering dan kun je nu ook de 300l/h uitvoering kopen.
Deze zijn al leverbaar en toepasbaar bij hogere vermogens.
PS, als je stromingsgeluiden wil voorkomen dan moet je er voor zorgen dat de delta-T vooral niet
te klein is. Hoe kleiner de delta-T hoe groter het debiet moet zijn om het vermogen te kunnen halen.
Bij een bestaand leidingwerk houdt je dan ook zoveel mogelijk een delta-T van b.v. 20° aan en
dan stel je daar de Eclipse ventielen op af. Daarna ga je bepalen wat de pompstand moet zijn
en plaats je evt. een bypass ventiel (zowieso aan te raden). Ook zou je b.v. de badkamer radiator
altijd open kunnen laten staan, dan blijft het daar warm en fungeert het ding als een bypass.
Natuurlijk plaats je daar dan ook een Eclips ventiel. Ik denk dat je dit probleem niet helemaal weg krijgt.