In het huis van mijn kinderen dit fraais tegengekomen: 1 * 35 A, geen hoofdschakelaar en alleen de bovenste drie automaten beveiligd met een aardlekschakelaar.
De installatie moet worden omgebouwd tot een 3 * 25A huisaansluiting en dan meteen naar de norm worden gebracht.
En ook nog worden uitgebreid met:
- twee losse 16A groepen,
- een gekoppelde 2 * 16A groep
- in de toekomst ook een (3 fase??) groep voor zonnepanelen.
Zonder de voorziening voor de zonnepanelen zou het misschien net lukken om een hoofdschakelaar, twee aardlekschakelaars en 4 16A automaten bij te plaatsen. Maar het wordt wel erg vol. Een kast aaneengesloten bijplaatsen lukt alleen met hakken, of door de netbeheerder de hoofdzekeringenkast en het meterbord naar beneden te laten verplaatsen. Beide opties zijn minder aantrekkelijk.
Maar volgens mij zou ik ook het volgende kunnen doen:
- een iets verhoogd multiplex bord aanbrengen over de aanvoerkabel onder het zekeringkastje
- hierop een uitbreidingskast monteren
- de uitbreidingskast koppelen achter de hoofdschakelaar in de bovenste kast met 4 * 6-kwadraat naar de onderste kast. Dit zou denk ik volgens de norm zijn omdat:
+ de afstand tussen beide kasten < 3 meter is
+ beide kasten in dezelfde ruimte zijn opgesteld.
Mijn vragen aan de guru's in dit forum:
- mag dit inderdaad?
- moet er een tweede hoofdschakelaar in de uitbreidingskast?
- kan ik voor de koppeling beter een 4 * 6 mm2 kabel gebruiken of mag ik los VD in de al aanwezige kabelgoot leggen.