Groepen opgedeeld in 2 delen

Beste forumleden,
In een bestaande installatie (1962) is de installatie na de meter opgedeeld in een groepenkast voor de 3 fase groepen (links op de foto) en een kast voor de 1 fasen groep (rechts, maar staat niet op de foto)
De installatie is verouderd, heeft geen aardlekschakelaars e..d. en het voornemen is om deze geheel te vernieuwen en aan te passen aan de eisen van deze tijd.
Om praktische redenen willen we de installatie weer op de zelfde wijze zo uitvoeren, de vraag of dit nog steeds is toegestaan.
Iedere kast krijgt dan (net als in de huidige situatie) een eigen hoofdschakelaar.
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Anton



groepenkast geplits in kracht en licht.jpg
 
Als het er 2 zijn, zijn het dan nog wel hoofdschakelaars?
Is het zakelijk of privé, want als ik snel lees maakt dat ook uit.

Mogen we de praktische reden weten?

Ik zie wel een mooie plek voor één hoofdschakelaar, gewoon boven de meterkast en dan in eventueel in iedere kast een eigen schakelaar.
 
Goedenavond,
De praktische reden is dat de aders in de afgaande leidingen bij gebruik van een moderne compacte groepenkast te kort zouden worden en er in dat geval nieuwe bedrading zou moeten worden getrokken.
De installatie is niet in een woning maar de algemene ruimte van een gebouw.
 
Volgens mij moet dan met één beweging alles uit kunnen.
En of het nou moet of niet, dat zou ik ook zo willen.

Klein kastje boven de meter met alleen een hoofdschakelaar.
Kast links en een kast recht.

Of gewoon één kast en de aders verlengen in lasdozen boven de kast, maar ideaal wil je dat niet met heel veel groepen moeten doen.
 
Als het een woning was, had het volgens mij wel gemogen (NEN1010:2020). Maar omdat het geen woning is, moet je alles met 1 beweging af kunnen schakelen.
 
@Jackd
Een hoofdschakelaar op de plaats is inderdaad een mogelijkheid.
Er zijn momenteel 13 groepen in gebruik in de rechter groepenkast, ik vind oplassen geen optie.
@Walker
Vooropgesteld dat ik mij wel kan vinden in het toepassen van 1 hoofdschakelaar om de gehele installatie spanningsloos te maken, zou ik het graag bevestigd willen zien d.m.v. normtekst.
Echter ik kan de bepaling dat je alles met 1 beweging af moet kunnen schakelen niet terugvinden in de NEN1010-2020.
Dit is wat ik vind op pag. 208
462 Scheiden
462.1
Elke elektrische installatie moet zijn uitgerust met voorzieningen om gescheiden te kunnen
worden van elke voeding.
462.2 Elke stroomketen moet kunnen worden gescheiden van elke actieve geleider van de voeding,
met uitzondering van het bepaalde in 461.2.
Mits de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, mag een gemeenschappelijke voorziening voor het
scheiden van een groep stroomketens zijn toegepast.

(461.2 In TN-C-stelsels en in het TN-C-deel van een TN-C-S-stelsel mag de PEN-leiding niet worden
geschakeld of gescheiden.)

Als ik het zo lees is in iedere groepenkast een hoofdschakelaar dus prima.
Veilig werken aan het deel van de installatie direct boven de meter kan door de hoofdautomaten van de netbeheerder af te schakelen, deze zijn vrij toegankelijk.
Geen enkel probleem als ik er naast zit, maar waar kan ik vinden waar deze bepaling staat?
 