Advies extra groep

Hoi allen,
Bij een kennis wil ik een extra groep aanleggen voor de tuin. Omdat er geen ruimte meer is voor extra groepen zonder extra aardlekschakelaar én installaties buiten gevoeliger zijn voor vocht leek het me raadzaam om een aardlekautomaat te plaatsen. Ik dacht zelf aan de

ABB aardlekautomaat 1-polig+nul 16A B-kar 30mA (DS201 B16 A30)​


Maar wat is nu het dilemma. Ik lees overal dat de ABB kasten van voor 2009 niet compatible zijn met de componenten van na 2009. De betreffende meterkast is uit 1997, zie foto. Wil graag even de check doen of mijn denkwijze en product compatible is in deze situatie.

En als ik toch jullie aandacht heb..... ik zie een Häger component zitten die niet aangesloten is/lijkt te zijn. Uitschakelen doet ook niets. Iemand enig idee waar deze voor is?



20250319_204619.jpg
 
Het verhaal van het compatible deel gaat over het busboard en het lichte basisframe in de meterkast.

De huidige busboards passen niet in de oude frames. Een nieuw frame past weer wel in de zwarte kast en daar past dan dus weer een nieuw busboard in.

Lang verhaal kort is dat dit niet van toepassing is op deze kast. Er zitten al 8 groepen in het busboard dus daar hoeft niks aan veranderd te worden.

De din-rail (waar de aardlekschakelaars op geklikt zijn) is standaard en daar past de genoemde Abb aardlekautomaat wel gewoon op.

De aardlekautomaat moet aangesloten worden op de verdeelblokken onder in de groepenkast en daar kan de spanning niet afgehaald worden. Dus dat wordt lastig want werken met de spanning er nog op is erg gevaarlijk.

Als de Hager automaat aan de boven- en onderkant niet aangesloten is, heeft deze geen functie en zou verwijderd kunnen worden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via