Hi,
Ik heb een Vaillant HRpro CW/3 CV ketel en een Honeywell Round (aan/uit) thermostaat. Gister ineens geen beeld meer op mijn thermostaat (1tje zonder batterij, aangesloten dus via draad), CV ketel gaat vervolgens uit zichzelf de radiatoren verwarmen, aangezien de temperatuurknop op CV ketel zelf op maximaal staat. Thermostaat vervangen door een nieuwe, zelfde probleem. Kabels doorgemeten, zowel aan CV kant als aan thermostaat kant correcte spanning.
Waar kan het probleem nog in zitten? Printplaat van de CV ketel vervangen de enige optie? Zekering op printplaat is ook doorgemeten, was ook goed.
Ik heb een Vaillant HRpro CW/3 CV ketel en een Honeywell Round (aan/uit) thermostaat. Gister ineens geen beeld meer op mijn thermostaat (1tje zonder batterij, aangesloten dus via draad), CV ketel gaat vervolgens uit zichzelf de radiatoren verwarmen, aangezien de temperatuurknop op CV ketel zelf op maximaal staat. Thermostaat vervangen door een nieuwe, zelfde probleem. Kabels doorgemeten, zowel aan CV kant als aan thermostaat kant correcte spanning.