Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Beste klussers,weet iemand hier iets meer van.De isense geeft deze storing ineens weer. Ik ben een beetje technisch maar wat is dit voor sensor en kan ik er zelf bij om te kijken of die niet los is geraakt? Groetjes en alvast bedankt,Adrian.
Haal anders even de beide draadjes van de buitenvoeler los van de klemmenstrook en meet de weerstandswaarde even door!
Als ik het goed heb is uw buitenvoeler de ZAF 200 deze dient bij een buitentemperatuur van 10 graden een weerstandswaarde te hebben van ongeveer 10KOhm, indien u een waarde meet die ongeveer deze weerstand heeft dan is de buitenvoeler in orde!
Bedankt speedypull,ik zal het proberen.Maar aangezien mijn ketel nog onder garantie is zal ik waarschijnlijk contact moeten opnemen met de leverancier.Bedankt voor de tip.