Waarde klussers,
Naar aanleiding van een vochtprobleem in stopcontacten hebben we beslist proberen de muur/plint eronder meer waterdicht te maken en de stopcontacten zelf te vervangen. Het ergste geval is hier besproken : https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vocht-in-stopcontact.120174/ Het vocht in de muur lijkt afgenomen te zijn.
Intermezzo : Verwarring vermijden :
Er is sprake van 2 circuits. Eén met aarding en één zonder. Defect is dat met aarding. Dat heeft 4 stopcontacten. De elektricien die dat heeft aangelegd was een knoeier. Sommige stopcontacten met aarding staan nu op het circuit dat voorzien is voor stopcontacten zonder aarding. Ik zal de suffix me (met aarding) en za gebruiken ter verduidelijking. Daarmee duid ik her circuit aan, niet de individuele stopcontacten. (Vier stopcontacten zonder aarding staan op het me circuit en ik duid ze aan als stopcontacten ma.)
Nu de 2 stopcontacten (ma en za, die vlak naast elkaar liggen) aan de oostelijke kant van de zuidelijke muur. Bij het wegkappen van de plaaster heb ik blijkbaar iets kapot gemaakt en het is mij onduidelijk wat.
Vanachter het linker stopcontact ma loopt een leiding naar de muziekinstallatie onder de plaaster en bij mijn weten naar niets anders. Ze bevat 2 fasen en een aarding. Tijdens mijn gekap sloeg de differentieelbeveiliging aan en viel het huis zonder elektriciteit. Bij nader onderzoek blijkt dat ik inderdaad het het omhulsel beschadigd heb. Of er intern schade is kan ik niet zien.
De stopcontacten ma van de woonkamer doen werken lukt niet meer.
Een probleem dat reeds een paar jaar bestaat en dat mogelijk relevant is, is dat stopcontacten zonder aarding in de woonkamer een lekstroom hebben. Dat manifesteert zich als sommige lampen heel dim licht geven ook al staat de algemene schakelaar za af.[1]
Meetapparaat : multimeter
Verdere observaties, testen en hypothesen :
Zekeringen zij vervangen zouden dus geen oorzaak zijn.
Het spotcontact ma waar de beschadigde leiding in uit kwam is gedemonteerd. Alle leidingen die in uitkomen of vertrekken zijn open.
In der zekeringskast voor het defecte circuit (ma) geeft één fase normale spanning, de andere geen.
Idem voor het circuit za
Op een driefasenstopcontact in de wasplaats heeft één fase geen meetbare spanning.
Het driefasenfornuis in de keuken bliebt en werkt gedeeltelijk niet. Hypothese : één fase geeft geen goede spanning.
Hypothese : de twee defecte fasen (van het circuit ma en van het driefasencircuit) zijn in werkelijkheid één en dezelfde.
Tijdens controles voor het schrijven van dit bericht heb ik gemerkt dat het fenomeen [1] verdwenen is. Er is dus geen lekstroom meer in de stopcontacten za.
Er is nog een fenomeen, dat wat ingewikkelder is om te beschrijven. He defecte (ma) circuit bevat geen stroom, maar het is mogelijk het een gereduceerd vermogen te geven.
Hoe ? Door het zekeringscontact met spanning van het circuit za uit te openen krijgt het circuit ma een kleine spanning. (Een lamp brand aan zowat 25% vermogen.) Dat gebeurt ook als, van het defecte (ma) circuit het zekeringscontact zonder spanning geopend is.
Dus het defecte circuit krijgt een kleine spanning door een ander circuit op een specifieke plaats te openen. Het defecte circuit op een specifieke plaats openen verandert daar niets aan.
Hypothese : De oorzaak is van het probleem is niet mijn beschadiging van een leiding. Er was reeds een bestaand probleem en mijn gekap in die leiding is aanleiding geweest voor dat bestaand probleem om zich te manifesteren.
Hebben jullie suggesties om deze 6 stopcontacten (4 van het geaarde circuit en 2 3-fase) terug te doen werken, of welke testen uit te voeren ?
Naar aanleiding van een vochtprobleem in stopcontacten hebben we beslist proberen de muur/plint eronder meer waterdicht te maken en de stopcontacten zelf te vervangen. Het ergste geval is hier besproken : https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vocht-in-stopcontact.120174/ Het vocht in de muur lijkt afgenomen te zijn.
Intermezzo : Verwarring vermijden :
Er is sprake van 2 circuits. Eén met aarding en één zonder. Defect is dat met aarding. Dat heeft 4 stopcontacten. De elektricien die dat heeft aangelegd was een knoeier. Sommige stopcontacten met aarding staan nu op het circuit dat voorzien is voor stopcontacten zonder aarding. Ik zal de suffix me (met aarding) en za gebruiken ter verduidelijking. Daarmee duid ik her circuit aan, niet de individuele stopcontacten. (Vier stopcontacten zonder aarding staan op het me circuit en ik duid ze aan als stopcontacten ma.)
Nu de 2 stopcontacten (ma en za, die vlak naast elkaar liggen) aan de oostelijke kant van de zuidelijke muur. Bij het wegkappen van de plaaster heb ik blijkbaar iets kapot gemaakt en het is mij onduidelijk wat.
Vanachter het linker stopcontact ma loopt een leiding naar de muziekinstallatie onder de plaaster en bij mijn weten naar niets anders. Ze bevat 2 fasen en een aarding. Tijdens mijn gekap sloeg de differentieelbeveiliging aan en viel het huis zonder elektriciteit. Bij nader onderzoek blijkt dat ik inderdaad het het omhulsel beschadigd heb. Of er intern schade is kan ik niet zien.
De stopcontacten ma van de woonkamer doen werken lukt niet meer.
Een probleem dat reeds een paar jaar bestaat en dat mogelijk relevant is, is dat stopcontacten zonder aarding in de woonkamer een lekstroom hebben. Dat manifesteert zich als sommige lampen heel dim licht geven ook al staat de algemene schakelaar za af.[1]
Meetapparaat : multimeter
Verdere observaties, testen en hypothesen :
Zekeringen zij vervangen zouden dus geen oorzaak zijn.
Het spotcontact ma waar de beschadigde leiding in uit kwam is gedemonteerd. Alle leidingen die in uitkomen of vertrekken zijn open.
In der zekeringskast voor het defecte circuit (ma) geeft één fase normale spanning, de andere geen.
Idem voor het circuit za
Op een driefasenstopcontact in de wasplaats heeft één fase geen meetbare spanning.
Het driefasenfornuis in de keuken bliebt en werkt gedeeltelijk niet. Hypothese : één fase geeft geen goede spanning.
Hypothese : de twee defecte fasen (van het circuit ma en van het driefasencircuit) zijn in werkelijkheid één en dezelfde.
Tijdens controles voor het schrijven van dit bericht heb ik gemerkt dat het fenomeen [1] verdwenen is. Er is dus geen lekstroom meer in de stopcontacten za.
Er is nog een fenomeen, dat wat ingewikkelder is om te beschrijven. He defecte (ma) circuit bevat geen stroom, maar het is mogelijk het een gereduceerd vermogen te geven.
Hoe ? Door het zekeringscontact met spanning van het circuit za uit te openen krijgt het circuit ma een kleine spanning. (Een lamp brand aan zowat 25% vermogen.) Dat gebeurt ook als, van het defecte (ma) circuit het zekeringscontact zonder spanning geopend is.
Dus het defecte circuit krijgt een kleine spanning door een ander circuit op een specifieke plaats te openen. Het defecte circuit op een specifieke plaats openen verandert daar niets aan.
Hypothese : De oorzaak is van het probleem is niet mijn beschadiging van een leiding. Er was reeds een bestaand probleem en mijn gekap in die leiding is aanleiding geweest voor dat bestaand probleem om zich te manifesteren.
Hebben jullie suggesties om deze 6 stopcontacten (4 van het geaarde circuit en 2 3-fase) terug te doen werken, of welke testen uit te voeren ?