Hallo allemaal,
ik heb problemen met mn awb thermomaster 2HR.
ik heb gewoon warm water uit de kraan/douche, maar geen of af en toe cv.
wat heb ik bekeken en geprobeerd:
- reset van de ketel; de ketel doet zn normale reset cyclus 3-weg klep gaat naar links en weer naar rechts, enz
wel staat regelmatig in de mode stand 6.
dit is volgens de handleiding:
ketel uit tijdens:
• cv-bedrijf aanvoertemperatuur 5 ˚C hoger
dan de ingestelde cq berekende
waarde.
• boiler-bedrijf retourtemperatuur 4 ˚C hoger
dan met tapsensor ingesteld.
• boiler-bedrijf aanvoertemperatuur 5 ˚C
met hoger dan ingesteld.
thermostaat.
nu heb ik de tapsensor bekeken en deze is gewoon schoon dus de meetbuis is in orde.
als ik de tapwatersensor afkoppel loopt de 3-weg klep naar cv en gaat verwarmen.
ik heb verder de servomotor van de 3-weg klep gedemonteerd en kwam erachter dat de 3-weg klep als ik hem indruk erg langzaam terugkomt.
kan dit met de code 6. te maken hebben? of moet ik het toch in de tapsensor zoeken?
wie kan me helpen.
mvg, erik
ik heb problemen met mn awb thermomaster 2HR.
ik heb gewoon warm water uit de kraan/douche, maar geen of af en toe cv.
wat heb ik bekeken en geprobeerd:
- reset van de ketel; de ketel doet zn normale reset cyclus 3-weg klep gaat naar links en weer naar rechts, enz
wel staat regelmatig in de mode stand 6.
dit is volgens de handleiding:
ketel uit tijdens:
• cv-bedrijf aanvoertemperatuur 5 ˚C hoger
dan de ingestelde cq berekende
waarde.
• boiler-bedrijf retourtemperatuur 4 ˚C hoger
dan met tapsensor ingesteld.
• boiler-bedrijf aanvoertemperatuur 5 ˚C
met hoger dan ingesteld.
thermostaat.
nu heb ik de tapsensor bekeken en deze is gewoon schoon dus de meetbuis is in orde.
als ik de tapwatersensor afkoppel loopt de 3-weg klep naar cv en gaat verwarmen.
ik heb verder de servomotor van de 3-weg klep gedemonteerd en kwam erachter dat de 3-weg klep als ik hem indruk erg langzaam terugkomt.
kan dit met de code 6. te maken hebben? of moet ik het toch in de tapsensor zoeken?
wie kan me helpen.
mvg, erik