Dan geeft dit toestel minimaal 7,8kW.
Stel dat u 100Watt/m³ in de vloer kwijt kan op 50m³ = 5kW
Doe eens gek, doe eens een experiment, daar wordt u wijzer van.
Probeer de aanvoer temp. te begrenzen op 37°C ofzo.
En de flow zo in te stellen (verhogen) dat het toestel zolang mogelijk blijft branden.
Eventueel met een geopende radiator afsluiter.
Aan uw gasverbruik te zien, lijkt me dat het toestel toch nog wel wat verder terug zou moeten kunnen moduleren.