Gedrag Cv

Dan geeft dit toestel minimaal 7,8kW.
Stel dat u 100Watt/m³ in de vloer kwijt kan op 50m³ = 5kW

Doe eens gek, doe eens een experiment, daar wordt u wijzer van.
Probeer de aanvoer temp. te begrenzen op 37°C ofzo.
En de flow zo in te stellen (verhogen) dat het toestel zolang mogelijk blijft branden.
Eventueel met een geopende radiator afsluiter.

Aan uw gasverbruik te zien, lijkt me dat het toestel toch nog wel wat verder terug zou moeten kunnen moduleren.

Screenshot_20220119_162734_nl.homewizard.android.energy.jpg
 
Vorige week heeft een installateur de installatie waterzijdig ingeregeld. Wat voetventielen aangepast pompsnelheid cv verhoogd naar min 50 max 100%
Tempratuur op 60 graden en pompsnelheid vv op stand 3 van 3
 
Nog even ter verduidelijking.
Ketel op 37°C
Vloerverwarming iets hoger dan dat. 45°C ofzo.

Als het goed is kan de ketel dat vermogen niet kwijt bij zo lage temp.
 
Vermogen is even van ondergeschikt belang. Toestel regelt vanzelf terug als hij het vermogen niet kwijt kan.

Flow is wel belangrijk, dit maakt immers hoeveel energie er richting de vv wordt verplaatst.
 
Dat laat ik even aan u. :wink:
Ik ken uw installatie niet.
Aan u de schone taak uit te vogelen, hoe het toestel zolang mogelijk blijft branden, op een zo laag mogelijke temp. En dan het liefst zonder storende bijgeluiden.

Maar waarschijnlijk zal de flow flink omhoog moeten.
 