Fornuis groep aanleggen voor inductie kookplaat

Goedemorgen allemaal,

Ik wil graag nog even terugkomen op dit onderwerp,

Afgelopen dinsdag is onze keuken gemonteerd en ik dacht zal mij toch is benieuwen hoe ze het inductiefornuis nou hebben aangesloten.
Dus onder het fornuis gekeken en ja hoor zag de dikke 3 aderige testkabel die aan het fornuis zat bij levering al zitten dus stekker er uit, en ik geloofde m.n. ogen niet ze hebben gewoon twee contactpennen uit de perilex steker verwijder.
oftewel het fornuis zit nu gewoon aangesloten als een normaal stopcontact. hier zie de fotos.

Wat vinden jullie hier nou van ?
 
Goedemorgen allemaal,

Afgelopen Dinsdag is dan eindelijk onze nieuwe keuken geplaatst, en ook dus onze nieuwe inductie/fornuis deze werd geleverd met een 3 aderige dikke testkabel en in de beschrijving staat dat deze verwijderd dient te worden en vervangen dient te worden door een 5 aderig kabel met perilex.

dus dacht het zou mij nou toch is benieuwen hoe ze het ding nu aangesloten hebben aangezien ze daarmee ook vrij snel klaar waren.

dus onder het fornuis gekeken en ja hoor ik zag de dikke drie aderige test kabel al liggen, dus stekker er uit en wat schets mijn verbazing ze hebben gewoon twee pennen uit de perilex stekker verwijderd Aaaach dit is toch niet normaal meer en waarschijnlijk toch ook gevaarlijk?

Het gasfornuis zit nu volgens mij aangesloten als of het een gewone stekker is, overigens werkt het wel allemaal.
117004_DSC_0336_2.jpg
117004_DSC_0338_2.jpg
117004_DSC_0340_1.jpg
 
Ik zou ze toch terug laten komen. Als je een beetje flink gaat koken, dan gaat op een gegeven moment de groepsautomaat eruit springen. Verder zijn alle kosten die je hebt gemaakt voor de driefasengroep dan voor niets geweest.
 
Hoi Tom,

Morgen komen ze terug omdat ook de vaatwasser afvoer geblokkeerd is ?

en de spoelbak lekt.

Alleen ben bang dat de aansluiting over het gasfornuis een zo doen we het altijd en nee is helemaal niet nodig spelletje wordt. maar goed we zullen het wel zien.

Afgezien van de kosten die ik er voor gemaakt heb en de overbelasting van de schakelautomaat is het zo toch ook gewoon gevaarlijk? met name oververhitting van de nuldraad?

tenminste zo heb ik het begrepen van CV de enige correcte manier volgens hem is gewoon krachtstroom aansluiten met een 3p + N automaat.

Overigens is mijn buurman al jaren elektricien en zelfs die vond het overdreven wat ik allemaal aan het doen was die gaf toen aan hoofdzekering ophogen naar 35 amp en een kookgroepje er in klaar dat gaf bij mij wel wat verwarring.
 
Gepruts van de bovenste plank...

Inderdaad terug laten komen. Dit is belachelijk. Als je nu 7 kW gaat trekken gaat tussen de ~10 en 60 seconden de groep uit op overbelasting.

Hoe het nu zit leidt niet zozeer tot overbelasting van de nulader. Er wordt ook maar 1 fase gebruikt, dus het wordt op 16A begrensd door de automaat. Maar die kun je wel gedurende korte tijd flink overbelasten.

De buurman is ook een beunhaas als hij 11 kW fornuizen op een kookgroepje zet. Ik ken die constructies. Net iets te lang een foute combi van pitten aan en *klik* (als je mazzel hebt) of uitgerookte nulader. Zeker als het nog z'n beroep is ook zou hij beter moeten weten.
 
Oke bedankt,

Tom en CV zal het morgen aangeven dat ik het zo niet accepteer en dat het fornuis dan maar van de muur af moet om het op de juiste manier aan te sluiten.

Hou jullie wel op de hoogte hoe het afloopt.

Groet Peter
 
Nog een kleine aanvulling op dit debacle ik had een 5 aderig snoer met een vaste perilex stekker aangeschaft omdat ik wist dat deze niet meegeleverd werd bij het apparaat.

vanmorgen op zoek geweest naar dit snoer welke ik bij mij mij op de werkbank had gelegd nu is dit snoer foetsie weg van de aardbodem verdwenen ???

oftewel de installateur heeft het mee genomen om de suggestie te wekken dat i het snoer gemonteerd heeft. wat een eikel zeg
 
Goedemorgen,

Alles is tot nu toe opgelost,

Een monteur is langs geweest een reus van een kerel pakte het fornuis in zn eentje op ha ha ha .
Hij heeft het juiste snoer bevestigd.

de afvoer van de vaatwasser deed het ook niet bleek nog gewoon dat de dopjes die men van uit de fabriek monteert nog gewoon in de slang te zitten :shock:

en meteen een goede sifon geplaats welke niet lekt.

Nou nog wachten op een kastje waar de afzuigkap in gemonteerd moet worden deze was verkeerd.

komen in de goede richting

Fijn weekeind
 