Fluittoon bij aansteken gaskachel

Ik heb een probleemke bij aansteken gaskachel
Ik he een rolgaskachel met fles lpggas
Voordien steeds zonder problemen aangestoken, startknop..wachten ...... gasknop ....en weg was hij
nu de laatste tijd heb ik dus voor dat na aansteken waakvlam de knop loslaat(waarbij hij dus gaat branden,) deze een fluittoon geeft, duurt weliswaar maar enkele seconden maar is ambetant
kan iemand me vertellen wat het probleem is aub;
dus lpg gas fles, met lpgfilter er tussen en uiteraard de juiste ontspanner

1.jpg 2.jpg
 
Is geen probleem. De drukregelaar regelt van 7 bar naar 30 millibar. Bij laag gasverbruik kan dit een fluittoon opleveren. Een andere drukregelaar proberen of de fles verplaatsen.
 