Ok, de uitgangssituatie, vakantiehuis op de Veluwe.
- 7 radiatoren met "open-dicht" knoppen op de bgg.
- 2 radiatoren met thermostaat knoppen op een zolder.( Beide op de "sneeuw vlok" stand)
- Nefit SmartLine HRC 24/CW3 ketel
De installatie was door een medegebruiker "ingeregeld" door de open-dicht knoppen allemaal zeer precies af te stellen, aanraken is ontregelen! Dit wekte in beperkte maten, alleen kregen we de woning niet warmer dan 18 graden en stond de ketel 24uur per dag "aan" (want warmte vraag vanuit de woning). Het waterzijdig inregelen met de twee simpele gereedschappen "inbussleutel en thermometer" aangevangen (niet de eerste keer, thuis heeft het ook uitstekend geholpen in verminderd gasverbruik en verhogen comfort). Alle knoppen open, alle voetventielen bleken ook 100% open te staan.
Alle voetventielen gaan sluiten. En daarna kleine beetjes gaan openen, tot gewenste delta T te voorschijn kwam.
Uiteindelijk een situatie gevonden waarbij de inlaat ca. 15 graden warmer is dan de uitlaat met een aanvoer van 65 graden.
Maaaaar het grootste probleem nu is dat het hele zaakje staat te fluiten, wat het niet deed voor het dichtdraaien/afstellen van de voetventielen.
Uiteraard kan ik alles weer terugdraaien en misschien nog een beetje spelen met de open/dichtknoppen, maar da's niet gewenst.
In de handleiding van de ketel kon ik niets vinden over pomp instellingen, alleen nadraaitijd.
Zijn er oplossingen voor dit probleem?
- 7 radiatoren met "open-dicht" knoppen op de bgg.
- 2 radiatoren met thermostaat knoppen op een zolder.( Beide op de "sneeuw vlok" stand)
- Nefit SmartLine HRC 24/CW3 ketel
De installatie was door een medegebruiker "ingeregeld" door de open-dicht knoppen allemaal zeer precies af te stellen, aanraken is ontregelen! Dit wekte in beperkte maten, alleen kregen we de woning niet warmer dan 18 graden en stond de ketel 24uur per dag "aan" (want warmte vraag vanuit de woning). Het waterzijdig inregelen met de twee simpele gereedschappen "inbussleutel en thermometer" aangevangen (niet de eerste keer, thuis heeft het ook uitstekend geholpen in verminderd gasverbruik en verhogen comfort). Alle knoppen open, alle voetventielen bleken ook 100% open te staan.
Alle voetventielen gaan sluiten. En daarna kleine beetjes gaan openen, tot gewenste delta T te voorschijn kwam.
Uiteindelijk een situatie gevonden waarbij de inlaat ca. 15 graden warmer is dan de uitlaat met een aanvoer van 65 graden.
Maaaaar het grootste probleem nu is dat het hele zaakje staat te fluiten, wat het niet deed voor het dichtdraaien/afstellen van de voetventielen.
Uiteraard kan ik alles weer terugdraaien en misschien nog een beetje spelen met de open/dichtknoppen, maar da's niet gewenst.
In de handleiding van de ketel kon ik niets vinden over pomp instellingen, alleen nadraaitijd.
Zijn er oplossingen voor dit probleem?