Wel leuk bedacht maar dit werkt inderdaad niet. Zo'n tang drukt de losse draadjes in een soepele draad niet goed genoeg samen. Zo krijg je slechte contacten met hoge weerstand en warmteontwikkeling (en dus risico op brand).
Ok, en hoe groot voor een probleem is het?Zo'n tang geeft geen goede persingen.
Dus of nieuwe tang kopen, of 4 mm draad gebruikenWel leuk bedacht maar dit werkt inderdaad niet. Zo'n tang drukt de losse draadjes in een soepele draad niet goed genoeg samen. Zo krijg je slechte contacten met hoge weerstand en warmteontwikkeling (en dus risico op brand).
Ik zal de 3 ALS met 4 mm uit de oude meterkast aansluiten.
Ah ja nu je het zegt, dat had ik ook kunnen doen jaOf je sluit de draden uit de hoofdschakelaar rechtstreeks op de aardlekschakelaars aan. Lijkt er op dat je die blokjes hier nergens voor nodig hebt.![]()